14.11.2018 в 12:05:47
Vadim 161, а на пластиковый щит эти автоматы годятся, или для него свои придётся закупать? Косяк с 4 и 5 как-то просто исправляется?) Список, какой есть, указан под фотографией. Только вот знаний и опыта для самостоятельного составления схемы щита пока увы нет - даже не уверен, правильно ли я понимаю схему работы данного щита, что за что отвечает. К Garder'у попробую потом обратиться, спасибо за совет.
14.11.2018 в 12:07:18
lefuete написал: а на пластиковый щит эти автоматы годятся, или для него свои придётся закупать?
Годятся
lefuete написал: Косяк с 4 и 5 как-то просто исправляется?)
Элементарно. Автомат убрать, провода соединить.
lefuete написал: Только вот знаний и опыта для самостоятельного составления схемы щита пока увы нет
:(
14.11.2018 в 13:14:06
Rumato, спасибо, хоть такую неприятную мелочь поправлю. Опыт буду копить, хотя бы здесь пока - а там глядишь какое-никакое понимание придёт :) Можно предоставить ссылку на пример подходящего на Ваш взгляд современного пластикового щита? Сюда или в лс
14.11.2018 в 13:21:33
lefuete написал: А что показывают электрозамеры?
Измерение сопротивления изоляции; Измерение сопротивления петли «фаза-нуль»; Измерение сопротивления грунта, заземлителя, изоляции; Проверка связи между электрооборудованием и заземлителем; Проверка устройств защитного отключения; Испытание автоматических выключателей; скорей всего земли у Вас нет, поэтому всё что связано с ней отпадает. Проверку пройдёт только АББшный АВ, УЗО тоже проверку не перенесут не дружат китайцы с прогрузкой, хотя я такого бренда не встречал - думал ИЭК :o. Если есть желание нюхнуть пыли заменит весь щит на 24 модульный, но при это заменить счётчик на дин реечный. Либо поставить три блока по 8 модулей, но всё равно с заменой счётчика. Моё виденье Вашего будущего щита
Как вариант добавить РН
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.11.2018 в 16:06:15
megrad написал: УЗО тоже проверку не перенесут не дружат китайцы с прогрузкой
Какие еще к чёрту китайцы ? Вы на фото хоть смотрели ? Там прекрасные дифы, С16 можно поставить на бойлер, а два С25 использовать как УЗО. И да, погуглите что такое Felten & Guilleaume.
lefuete написал: а на пластиковый щит эти автоматы годятся, или для него свои придётся закупать?
Только дифавтоматы годятся (это первые 3 устройства), докупать придется групповые автоматы, вводной 2х полюсный автомат, и нормальный счетчик на дин рейку.
Грубый, но справедливый
14.11.2018 в 16:09:07
Vadim 161 написал: огуглите что такое Felten & Guilleaume.
:o не рассмотрел и не встречал.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
18.11.2018 в 00:00:50
megrad написал: скорей всего земли у Вас нет,
А шинка сверху, слева, над дифами? Во-всяком случае, провода, с нее уходящие - желто-зеленые.
megrad написал: УЗО тоже проверку не перенесут
А где Вы нашли УЗО? Там 3 дифа, так же, как и однополюсники в конце - Мюлер, весьма приличная фирма. Не пойму, зачем Вам менять щит? Что Вы при этом получите хорошего? Ну правильно, в конце стоят 2 однополюсника (то, что Вы написали - на сауну), 1 на фазе, 2 - на ноле. Это нужно заменить на двухполюсник, или, как min, убрать АВ с ноля:
Rumato написал: Автомат убрать, провода соединить
РН наверное, лишним не будет, но для его установки не нужно весь щит менять. Поставить после вводного, например внизу. Не знаю, как в России, а в моих краях в квартирном щите не разветвляются. Однако, т.к. это уже есть и никто ничего не говорит - значит, можно. Конечно, плохо, что из АВ торчат провода без изоляции. Лучше бы это переподключить. Опять же, 10 лет стояло? Еще 30 отстоит. И, действительно, какая сауна на АВ 16А?
30.11.2018 в 16:18:26
igor1, может тогда подскажете, какое именно реле напряжения сюда можно подключить? Думаю, ассортимент в СПб схож с таковым у Вас, в ближайшем магазине электрики мне советовали УЗМ-51М или Zubr. Если вопрос про сауну не риторический, то стоит небольшой нагреватель Harvia typ JM-3 3.0kW 400v 2N~
30.11.2018 в 16:24:14
lefuete написал: УЗМ-51М
Берите, тем более они как раз из СанПита...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.11.2018 в 16:44:06
MaSeVi написал: Берите, тем более они как раз из СанПита.
Это как то улучшит качество и работоспособность :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу