Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 14:17:58

Добрый день. Помогите кто знает. Летом планирую поменять всю проводку в квартире и поставить квартирный электрощит. Для этого не мешало бы разобраться, что находится в этажном электрощите. А там по три автомата на каждую квартиру и два здоровенных прибора. Фото 3 - это мои автоматы, большой на электроплиту 50А и два маленьких по 16А на свет и розетки. Теперь сам вопрос, правильно ли я понимаю, что фото 1 - это пакетник на все квартиры, чтобы разом обесточить все квартиры? А что за автомат на фото 2 (100А)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.11.2018 в 14:20:27

pasha71 написал: А что за автомат на фото 2 (100А)?

Тоже на все квартиры. В рамках вашей задачи вряд ли нужно с ним разбираться.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.11.2018 в 14:22:47

pasha71 написал: А что за автомат на фото 2 (100А)?

Это на всё про всё, то бишь на несколько квартир, этажей, и что там ещё м.б. у вас.

pasha71 написал: большой на электроплиту 50А и два маленьких по 16А на свет и розетки.

Скорее всего - вводной можно будет не более 40А...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 14:25:45

Спасибо за ответ. Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата. Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

19.11.2018 в 14:31:19

pasha71 написал: Спасибо за ответ. Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата. Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.

pasha71, Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.11.2018 в 14:33:57

pasha71 написал: о вводной логично будет поставить 63А.

Ага, щас прям!))) Фонд-то старый видимо, и проект, соответственно лет накопил со времён тех славных...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 14:50:36

BV написал: Ваша логика здесь не годится, вам на квартиру хватит с запасом 40-50А на все

Тогда такой вопрос: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???

0
Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 14:53:02

MaSeVi написал: Ага, щас прям!))) Фонд-то старый видимо, и проект, соответственно лет накопил со времён тех славных...

Дом 80-го года.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.11.2018 в 14:53:20

pasha71 написал: Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???

Ничуть не менее отлично его защитил бы вводной на 50А, и на 40А, и на 32А... не говоря уже о вводных на 25, 20 или 16А.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

19.11.2018 в 15:00:53

pasha71 написал: В ванной планируется стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А), все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А.

Попробуйте для начала ПРАКТИЧЕСКИ получить от стиралки и бойлера эти токи ОДНОВРЕМЕННО. Тогда и обсудим :)

pasha71 написал: Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА.

Сссылочку на такой прибор будьте добры :)

pasha71 написал: Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???

Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка? Коротко - по всем пунктам вы не правы. Обьяснять почему так - не хочу.

0
Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 15:01:07

Radio написал: Ничуть не менее отлично его защитил бы вводной на 50А, и на 40А, и на 32А... не говоря уже о вводных на 25, 20 или 16А.

50А отпадает. Думал ставить легранд, а у них УЗО на 50А не нашел (40 и 63 пожалуйста). При 40А не будет ли ложных срабатываний?

0
Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 15:04:14

BV написал: Может уже хватит ерундой заниматься и пригласить специалиста для сборки щитка?

специалиста пригласить можно и даже нужно, но если сам в вопросе разбираться не будешь, то спец. тебе может такого наворотить.... а ты будешь смотреть на него ничего не понимая и кивать как дрессированный тюлень.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

19.11.2018 в 15:05:09

pasha71 написал: 50А отпадает. Думал ставить легранд, а у них УЗО на 50А не нашел (40 и 63 пожалуйста). При 40А не будет ли ложных срабатываний?

Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает. При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 15:07:26

BV написал: Обьяснять почему так - не хочу.

не хотите, тогда свободны. я сюда за агрументированным советом пришел, а не за подколами.

0
Аватар пользователя
pasha71

Местный

Регистрация: 19.11.2018

Москва

Сообщений: 19

19.11.2018 в 15:09:27

MaSeVi написал: Пожалуйста, не занимайтесь ерундой. Вам вводной автомат 40А и 2-3 УЗО на 40А 30мА. В российских каталогах на 10 мА более 25А НЕ бывает. При грамотной проводке, исправной техники никаких ложных срабатываний быть не может...

Понял. Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу