pasha71 написал:
Разобраться хотел, чтобы определиться с номиналом вводного автомата.
Открываете договор на электроснабжение и читаете разрешенную мощность. Наверняка 7, максимум 10 кВт. Итого не более 50 А. Счетчики там отродясь сорока амперные стояли.
pasha71 написал:
Но раз этот на все квартиры 100А, то вводной логично будет поставить 63А.
Фурманов рассказывал Петьке про логику. Тот радостный заявляется к Василий Иванычу и спрашивает.
-Василий Иваныч, у тебя спички есть?
-Нет, Петька, нету...
-Ну-у-у... Значит у тебя не стоит!
(с) из анекдота.
Ваша "логика" именно такого сорта.
Что-бы оценить возможность использования электроприборов I класса защиты от поражения электрическим током, в вашем помещении, необходимо увидеть общее фото этажного щита и фото стояка это (не то что вы могли подумать) толстые провода снизу вверх, от которых ответвляются жилы на квартиры и один из них прикручен к корпусу щита.
Если реконструкция электроустановки здания не производилась это:
pasha71 написал:
стиральная машина (провод 2,5 кв.мм - автомат 16А) и водонагреватель 5 кВт (провод 4 кв.мм - автомат 25А)
вы не имеете права использовать в данном помещении.
Что это за водонагреватель такой?
pasha71 написал:
все это на одно УЗО (16 + 25 = 41А). Если учесть время-токовые характеристики, то через это УЗО почти час может протекать ток 41*1,45 = 59,45А. Сюда планировал УЗО 63А с током сробатывания 10мА. Вводной на 63А отлично бы защитил это УЗО???
:cool:
ВДТ 63/30 будет не плохо себя чувствовать под вводным АВ С50.
И не теребите калькулятор, эти циферки не для вас написаны...