cineman написал: Первоначальная концепция была жирной по деньгам

Да, для монтажников-перекупщиков исключительно. Хоть они и "коллективно" захотели "раскрутить заказчика на бабки" - тем не менее они все вместе и каждый в отдельности - не перестали быть "наперсточниками".

А для заказчика это означает - много им выкинутых денег на ветер.

Но, впрочем, заказчику самому решать. ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.11.2018 в 19:28:25

Попробую пояснить тем, кто не в танке. Традиционная погодная автоматика задаёт температуру подачи (котловую) как функцию уличной температуры. Качество постройки деревянных домов таково, что значимой становится инфильтрация уличного воздуха внутрь дома под действием ветра. Нужно либо дополнить вычислитель погодной автоматики ещё одним аргументом - скоростью ветра, либо не строить деревянных домов из бруса и бревна, что правильнее будет.

0
молоток
молоток
Эксперт

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

23.11.2018 в 19:46:00

cineman, а термоговы для чего ? чтоб восполнять внутри дуновение ветра повышением градуса. задувает не на шутку что не успевает

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

23.11.2018 в 20:18:34

молоток написал: а термоговы для чего ?

Речь шла о шуме, который они издают на слишком горячем носителе

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

23.11.2018 в 21:22:04

cineman написал: Речь шла о шуме, который они издают на слишком горячем носителе

Термоклапаны шумят не из-за горячего теплоносителя. А от недопустимо высокого перепада давлений на термоклапане.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Volen
Volen
Новичок

Регистрация: 20.11.2018

Подольск

Сообщений: 8

24.11.2018 в 15:58:31

Inch1964 написал:

cineman написал: Речь шла о шуме, который они издают на слишком горячем носителе

Термоклапаны шумят не из-за горячего теплоносителя. А от недопустимо высокого перепада давлений на термоклапане.

Inch1964, А вот это подтверждает правильность в намерении использовать циркуляционне насосы Alpha2 в котурах радиаторов.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.11.2018 в 15:18:21

Volen написал: Inch1964, А вот это подтверждает правильность в намерянии использовать циркуляционные насосы Alpha2 в контурах радиаторов

Нет, не подтверждает. Насосы Грюндфос Альфа2 - уже морально устарели. И, чаще всего, не обеспечивают правильного функционированя СО. Особенно при проведении гидравлического расчета. Кстати, того же самого эффекта можно добиться и при применении обычных асинхронных насосов вкупе с перепускным клапаном.

Долго лично "плевался" от насосов Грюндфос при проектировании СО с гиравлическим расчётом. Потом перешёл на Вило.

Грюндфос сейчас продвигает насосы Магна. Да, у них всё хорошо по характеристикам. Но Вы помониторьте их стоимость. На мой взгляд, Грюндфос намного проиграл в конкурентной борьбе с брендом Вило.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

alex+mikhalych21
alex+mikhalych21
Новичок

Регистрация: 16.06.2017

Самара

Сообщений: 4

27.11.2018 в 20:06:36

Доброго времени суток! Купил беспроводной термостат TEPLICOM TS-2AA/3A-RF. Подскажите к какому контакту NC или NO подсоединить газовый котёл Bosch Gaz 2000 W?

0