Аватар пользователя
kavun24

Местный

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

21.11.2018 в 12:38:11

Добрый день Буду ставить 2 УЗО, но не могу выбрать номинал ампер и как ставить. Ниже то что сейчас и варианты установки, если что не сразу бы хотелось услышать. P.S. Вводной провод в квартиру 3х4 ВВГ Нг по всех розетках провод 3х2.5 ВВГ Нг Духовка 3х2.5 ВВГ Нг Свет ВВГ Нг 3х1.5 или 2х1.5 Касательно розеток ванной+коридор там пока только стиралка и иногда фен за надобности мини сушка для обуви (такая что в ботинки запихать надо) в будущем будет добавлен бойлер на 50 л. На кухне в розетках будет стандартный набор микроволновка, кух. комбайн, тостер, вытяжка и т.д. (ну ясно что одновременно хз когда будет и будет ли вообще работать)

Вариант 1: узо на кухню (30 mA) и ванную (10 mA), все остальное без УЗО (хотя хотелось бы на всю квартиру)

Вариант 2: УЗО на всю квартиру (30 mA) (сразу после вводного автомата) и отдельное на ванную (10 mA)

Какой вариант лучше или может все "гавно" (тогда свой дайте) ?) Какой номинал ампер УЗО должен быть? Равно или больше номинала автоматов и каких 16А (квартира) или больше 25А (вводной) Место установки? например по варианту 1 "автомат - УЗО №1 и 2 - розетки" или " УЗО №1 и 2 - автомат - розетки"?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 13:00:41

kavun24, Два УЗО по 25А 30мА, под них все...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 13:05:52

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kavun24

Местный

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

21.11.2018 в 13:31:57

MaSeVi, на первое УЗО три комнаты и свет; на второе кухня, духовка, коридор и ванная; так ок будеи?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 13:58:18

kavun24 написал: MaSeVi, на первое УЗО три комнаты и свет; на второе кухня, духовка, коридор и ванная; так ок будеи?

kavun24, все комнаты под одно УЗО не очень, как и один свет. Можно коридор с какой-нибудь комнатой объединить, и один автомат на свет добавить, но смотрите сами...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
vankuzu

Местный

Регистрация: 24.08.2012

Сумы

Сообщений: 9

21.11.2018 в 14:34:06

MaSeVi написал:

MaSeVi, Подскажите в какой программе так красиво нарисовать можно?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 14:35:09

vankuzu, MS Visio...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.11.2018 в 15:45:46

kavun24, почитайте выше тему "Справочник по УЗО". День потратите, но польза будет неизмеримо выше, чем ответы тут).

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2018 в 17:04:43

kavun24, что б не мучатся поставьте дифы на конкретную нагрузку. MaSeVi, абалдеть :applause: :applause: :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 17:08:29

megrad, Пардон, туплю, а что «обалдеть«?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2018 в 17:17:42

MaSeVi, ведь как классно - ну как ещё восторг выразить. Пару раз садился за шаблоны, но .... не получилось. Поэтому :applause: :applause: :applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 17:51:26

megrad написал: MaSeVi, ведь как классно - ну как ещё восторг выразить. Пару раз садился за шаблоны, но .... не получилось. Поэтому :applause: :applause: :applause:

megrad, Это для ДМ хорошо - оттуда привычка, а так информативности немного...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
kavun24

Местный

Регистрация: 16.10.2018

Тернополь

Сообщений: 14

21.11.2018 в 18:01:14

megrad, затратно будет по финансах, возможно в будущем близком или далеком :D а пока два узо 25А 30mA ......

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

21.11.2018 в 18:04:00

kavun24 написал: megrad, затратно будет по финансах, возможно в будущем близком или далеком :D а пока два узо 25А 30mA ......

kavun24, Так Вам и предлагается два УЗО 25А 30мА

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.11.2018 в 18:25:47

MaSeVi написал: а так информативности немного...

Да ладно готовый маркетинг для продажи....

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу