Доброго дня и хорошего настроения всем кто решил прочесть мой небольшой пост!
Столкнулся с проблемой, что плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее, есть циркуляционный насос.
Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки в каждом радиаторе. Уважаемые формумчане, у кого есть опыт с однотрубными системами, подскажите, пожалуйста, что поможет для нормальной циркуляции воды в радиаторе?
Воздуха в системе нет, проблемы с запаянными переходами тоже нет, т к все 9 радиаторов греют абсолютно одинаково(плохо).
Посоветуйте, пожалуйста, решение, для того чтобы радиаторы начали греть.
Damian написал:
плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее,
А что вы еще хотели при таком подключении?
Подключите по диагонали.
А трубу между радиаторами - байпас - сделайте диаметром 32 (или 25 мм) - точнее - нужен расчет.
Damian написал:
плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее,
А что вы еще хотели при таком подключении?
Подключите по диагонали.
А трубу между радиаторами - байпас - сделайте диаметром 32 (или 25 мм) - точнее - нужен расчет.
BV, байпас между радиаторами? Или вы имеете ввиду под радиатором (между подачей и обраткой) ?
Сейчас диаметр лежака 40, подключение к радиатору 20,
с заушениями на входе и выходе до 16.
Так же можно упомянуть, что на одном из радиаторов эти самые заужения были убраны, но изменений вообще ни каких.
Damian написал:
что поможет для нормальной циркуляции воды в радиаторе?
Обвязку радиатора сделать не меньше ПП25. Не суть ,что у него 1/2" входные резьбы, диаметр подводки имеет значение. И утановить краны для балансировки.