Damian
Damian
Новичок

Регистрация: 03.07.2017

Москва

Сообщений: 4

25.11.2018 в 18:01:24

Доброго дня и хорошего настроения всем кто решил прочесть мой небольшой пост!

Столкнулся с проблемой, что плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее, есть циркуляционный насос.

Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки в каждом радиаторе. Уважаемые формумчане, у кого есть опыт с однотрубными системами, подскажите, пожалуйста, что поможет для нормальной циркуляции воды в радиаторе?

Воздуха в системе нет, проблемы с запаянными переходами тоже нет, т к все 9 радиаторов греют абсолютно одинаково(плохо).

Посоветуйте, пожалуйста, решение, для того чтобы радиаторы начали греть.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

25.11.2018 в 18:25:24

А схему можно увидеть ?

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.11.2018 в 18:26:18

Damian написал: Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки

Разводка основной трубы каким диаметром?

Damian написал: есть циркуляционный насос.

Он работает? То, что он гудит,еще не означает что его крыльчатка крутится! Фильтр перед насосом чистый?

0
Damian
Damian
Новичок

Регистрация: 03.07.2017

Москва

Сообщений: 4

29.11.2018 в 21:41:07

касимов написал:

Damian написал: Предполагаю, что проблема в заужении диаметра трубы при подключении подачи и обратки

Разводка основной трубы каким диаметром?

Damian написал: есть циркуляционный насос.

Он работает? То, что он гудит,еще не означает что его крыльчатка крутится! Фильтр перед насосом чистый?

касимов, разводка основной трубы 40, к радиаторам 20-ки

Насос без сомнения работает, т к труба в конце контура нагревается достаточно быстро.

А вот фильтра в данной системе не наблюдается, но засора быть де может, да и продували говорят недавно.

0
Damian
Damian
Новичок

Регистрация: 03.07.2017

Москва

Сообщений: 4

29.11.2018 в 21:43:23

АПОСТОЛ написал: А схему можно увидеть ?

АПОСТОЛ, схема в принципе стандартная.

Котел -> 2эт 3 радиатора -> 1эт 9 радиаторов -> расш бак -> насос -> батарея -> Котел

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138630

29.11.2018 в 23:47:13

Damian написал: а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее

Переделайте на диагональное подключение и сделайте байпасы.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138630

29.11.2018 в 23:58:08

Damian написал: плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее,

А что вы еще хотели при таком подключении? :)
Подключите по диагонали. А трубу между радиаторами - байпас - сделайте диаметром 32 (или 25 мм) - точнее - нужен расчет.

0
Damian
Damian
Новичок

Регистрация: 03.07.2017

Москва

Сообщений: 4

30.11.2018 в 11:41:02

BV написал:

Damian написал: плохо греют настенные панельные радиаторы, а точнее только верхняя левая часть горячая. Система однотрубная, подключение подачи/обратки - нижнее,

А что вы еще хотели при таком подключении? :)
Подключите по диагонали. А трубу между радиаторами - байпас - сделайте диаметром 32 (или 25 мм) - точнее - нужен расчет.

BV, байпас между радиаторами? Или вы имеете ввиду под радиатором (между подачей и обраткой) ?

Сейчас диаметр лежака 40, подключение к радиатору 20, с заушениями на входе и выходе до 16.

Так же можно упомянуть, что на одном из радиаторов эти самые заужения были убраны, но изменений вообще ни каких.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.11.2018 в 14:56:54

Damian написал: Сейчас диаметр лежака 40, подключение к радиатору 20, с заушениями на входе и выходе до 16.

Это внутренние диаметры труб или наружные? Если наружные, то какие внутренние?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.11.2018 в 14:57:46

Damian написал: схема в принципе стандартная.

Эта схема нестандартная и неправильная.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.11.2018 в 14:59:29

Damian написал: А вот фильтра в данной системе не наблюдается

Это совсем плохо. Передавайте привет смонтировавшим такое безобразие.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу