azot168 написал:
а не много этого на 70 КВ.м.?
Всё же посоветовал бы одноконтурный котел. Плюс к нему БКН.
Можно организовать работу БКН не "в приоритете", а в фоновом режиме. Т.е. БКН будет греть ГВС постоянно. Тогда хватит котла и на меньшую мощность. Недостаток будет только в бОльшем времени приготовления горячей воды.
azot168 написал:
С душем вообще беда? Видел в инете ставят контур через кран на выход который закольцовывает контур отопления для увеличения КПД ГВС..стоит так делать? Не закипит ли котел?
Если БКН будет работать не "в приоритете", а в "фоне", то ничего закольцовывать не нужно (если правильно понял Вашу схему, в отсутствии самой Вашей схемы). И котел - не закипит, если мощность теплопотребления ОП (отоп.приборов) будет не меньше, чем максимально развиваемая котлом мощность. Т.е. при правильно выбранной мощности ОП, даже в гравитационной системе котел не может закипеть в принципе.
Чтобы это обеспечить, мощность ОП в (в реальном тепловом режиме), должна быть не менее макимально развиваемой котлом мощности.
Тогда можно сделать в комнатах "сауну", но закипятить котел невозможно.
Примеры:
Вариант А. Котел мощностью 16 кВт. ОП мощностью 8 кВт. Котел может закипеть довольно быстро.
Вариант Б. Котел мощностью 16 кВт. ОП мощностью 16 кВт (или более). Котел не может закипеть в принципе.