azot168 написал: Хотелось бы энергонезависимый котел двухконтурный чтоб сразу и горячая вода была.В доме будет мойка на кухне,в ванной ну и ванна сама с душем.

Даже не знаю, существуют ли в природе энергонезависимые ДВУХКОНТУРНЫЕ котлы. Даже, если и существуют, то такое решение кажется плохим.

Уж лучше энергонезависимый котел, а к нему либо энергозависимый бойлер, либо энергоНЕзависимый бойлер.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.11.2018 в 18:00:42

Inch1964 написал: аже не знаю, существуют ли в природе энергонезависимые ДВУХКОНТУРНЫЕ котлы

Погуглите АОГВ. Это чудо американского образца с медным змеевиком для ГВС внутри.

0
azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

26.11.2018 в 18:51:11

cineman написал:

Inch1964 написал: аже не знаю, существуют ли в природе энергонезависимые ДВУХКОНТУРНЫЕ котлы

Погуглите АОГВ. Это чудо американского образца с медным змеевиком для ГВС внутри.

cineman, Ну вот по началу http://wodogray.com.ua/vmchk/107-gazovye-kotly-aton-krasilov/kotel-gazovyy-aton-aogvmnd-12ev-parapetnyy-dvuhkonturnyy.html такой и рассматривал,но начитался что для ГВС норм,а для мытья из душа производительности маловато и моешся под прохладной водой

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.11.2018 в 20:33:06

azot168 написал: такой и рассматривал,

В начале вторжения иностранных котлов, парапетные были запрещены. Их даже не пытались сертифицировать. Не знаю, изменилось ли что в отношении к ним. Если в цилиндрической бочке змеевик может создать конвекцию охлаждаемого теплоносителя, то в плоском корпусе это трудно сделать. Можно взять электрический бойлер, как ёмкость, и гонять воду через бойлер и змеевик двухконтурного котла по кругу. Но один насос с водопроводным допуском уже потянет на 6-7 тысяч. Колхоз не дешевый получается. Зато газовый бойлер по конструкции будет таким же самоваром, как и основной котёл, но со своей горелкой, но и своим дымоходом. Это очень распространённый продукт в Америке. Не повод для подражания, но всёж. Подумайте о втором дымоходе.

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.11.2018 в 06:06:32

azot168 написал: приглянулись двухконтурные котлы парапетного типа,

Inch1964 написал: существуют ли в природе энергонезависимые ДВУХКОНТУРНЫЕ котлы.

Интересоваться прогрессом нуна! А не людей обманывать....

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.11.2018 в 06:08:24

azot168, Вам нужен минимум на 16 кВт. Чуть больше будете иметь горячей водички... ( правда мощнее их не делают)

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.11.2018 в 06:12:26

cineman написал: Не знаю, изменилось ли что в отношении к ним.

Нет проблем по разрешительным докам на установку и принятию на обслуживание.

0
azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

27.11.2018 в 11:43:47

касимов написал: azot168, Вам нужен минимум на 16 кВт. Чуть больше будете иметь горячей водички... ( правда мощнее их не делают)

касимов, а не много этого на 70 КВ.м.?

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

27.11.2018 в 12:29:48

azot168 написал: а не много этого на 70 КВ.м.?

Многовато для отопления, для ГВС маловато.... Убавить настройку можно всегда, а вот прибавить, когда придет понятие что ГВС не хватает, уже будет сложно. Хотя у меня стоит 12,5 кВт... научились пользоваться :)

0
azot168
azot168
Новичок

Регистрация: 15.04.2009

Аткарск

Сообщений: 70

27.11.2018 в 13:08:23

касимов написал:

azot168 написал: а не много этого на 70 КВ.м.?

Многовато для отопления, для ГВС маловато.... Убавить настройку можно всегда, а вот прибавить, когда придет понятие что ГВС не хватает, уже будет сложно. Хотя у меня стоит 12,5 кВт... научились пользоваться :)

касимов, А у вас площадь какая? С душем вообще беда? Видел в инете ставят контур через кран на выход который закольцовывает контур отопления для увеличения КПД ГВС..стоит так делать? Не закипит ли котел?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.11.2018 в 15:58:32

azot168 написал: а не много этого на 70 КВ.м.?

Всё же посоветовал бы одноконтурный котел. Плюс к нему БКН.

Можно организовать работу БКН не "в приоритете", а в фоновом режиме. Т.е. БКН будет греть ГВС постоянно. Тогда хватит котла и на меньшую мощность. Недостаток будет только в бОльшем времени приготовления горячей воды.

azot168 написал: С душем вообще беда? Видел в инете ставят контур через кран на выход который закольцовывает контур отопления для увеличения КПД ГВС..стоит так делать? Не закипит ли котел?

Если БКН будет работать не "в приоритете", а в "фоне", то ничего закольцовывать не нужно (если правильно понял Вашу схему, в отсутствии самой Вашей схемы). И котел - не закипит, если мощность теплопотребления ОП (отоп.приборов) будет не меньше, чем максимально развиваемая котлом мощность. Т.е. при правильно выбранной мощности ОП, даже в гравитационной системе котел не может закипеть в принципе.

Чтобы это обеспечить, мощность ОП в (в реальном тепловом режиме), должна быть не менее макимально развиваемой котлом мощности. Тогда можно сделать в комнатах "сауну", но закипятить котел невозможно.

Примеры: Вариант А. Котел мощностью 16 кВт. ОП мощностью 8 кВт. Котел может закипеть довольно быстро.

Вариант Б. Котел мощностью 16 кВт. ОП мощностью 16 кВт (или более). Котел не может закипеть в принципе.

0