27.11.2018 в 09:40:54
Добрый день. Переехали в новую квартиру, в комнате стоит две батареи. На фото левая прогревается полностью. Правая прогревается только на 2 левые секции из 11.
Собственно вопрос, как правильно переделать схему подключения, чтобы грелись полностью 2 радиатора? Обратился для оценки к сантехникам, посчитали переделок на 11000 рублей. Предложили поднимать оба радиатора на 3-4 сантиметра и делать подключение низ-низ, добавить байпас на левый радиатор.
Верно ли это? Смущает подключение низ-низ, т.к. начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу.
27.11.2018 в 10:09:46
jelezo, причину нашли почему не греет ? Воздух спускали с правого радиатора, с маевского ? Проток теплоносителя проверяли ? Возможные заужения в подводящих трубках ? На байпасе ? Не качественно спаянный, будет препятствовать хорошему ходу теплоносителя, недостаточной циркуляции. Раньше у вас чугунные стояли и было сделано всё металлом ? Заменили на биметалл, у которого и так проход узкий в секциях, в купе с малой скоростью движения воды в стояке, отсюда и не прогрев полностью. Для начало узнать причину, затем уже заниматься переделками.
27.11.2018 в 10:57:55
молоток, хрен ли тут спускать, не греется та, в которой подача снизу, потому что так и должно быть! А на ужас с отсутствующим у левого радиатора байпасом посмотрите!
jelezo, сейчас нарисую как всё должно быть.
27.11.2018 в 11:11:16
Основная задача – минимально навредить стояку, от которого, во-первых, отапливается ещё множество квартир, во-вторых – любое ухудшение аукнется в итоге и его автору – стояк-то общий. Поэтому недопустимы заужения стояка (происходят при замене на непроектные полипропилен или металлопластик), недопустимо удаление или перекрытие байпасов и установка на них кранов или вентилей. Для увеличения потока через свой радиатор нужно применять другие способы, не вредящие системе отопления: смещение байпаса, использование полнопроходной арматуры, в сложных случаях - отказ от регулировочных вентилей.
Подключение двух радиаторов к однотрубной системе отопления на верхнем этаже (Шаровые краны применять полнопроходные. Вентиль/клапан – для «однотрубки», с повышенным проходным сечением. Например, Danfoss RA-G):
27.11.2018 в 11:13:30
jelezo, правую трубу, что из пола выходит, нужно поднять на уровень верхних отверстий радиаторов и подключить к этим отверстиям параллельно, а не последовательно, как сейчас. Нижние отверстия радиаторов так же параллельно подключить к той трубе, что слева из пола появляется. Ну и тоненький бай-пасс между этими трубками вварите.
27.11.2018 в 11:15:05
jelezo написал: Предложили поднимать оба радиатора на 3-4 сантиметра и делать подключение низ-низ, добавить байпас на левый радиатор.
В целом предложение ОК. Но для левого радиатора низ-низ не нужен, байпас нужнее. Поднимать не обязательно, нижняя труба ведётся за батареей.
И cineman дело говорит, так будет лучше всего, кроме "тоненького" байпаса разве что.
27.11.2018 в 21:15:55
jelezo написал: Смущает подключение низ-низ
Как бы больше смущает пластик на ЦО, как бы не свариться заживо.
Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче. Возможно с чугунными радиаторами не надо было бы думать о направлении подачи, что бы не усложнять схему подключения и поднимать радиаторы. Со схемой подключения разобраться, что бы не получилось так же, что байпас на одной батареи, а регуляторы на двух и при регулировке батарее без байпаса будет регулироваться не батарея, а весь стояк.
jelezo написал: начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу
Оно несомненно лучше, но как бы неплохо знать направление подачи, что бы верх не оказался выходом, а вход низом.
28.11.2018 в 14:37:58
Всем спасибо за советы :)
cineman написал: jelezo, правую трубу, что из пола выходит, нужно поднять на уровень верхних отверстий радиаторов и подключить к этим отверстиям параллельно, а не последовательно, как сейчас.
Могли бы пояснить? Не совсем понимаю, что значит подключить к отверстиям параллельно, а не последовательно
ser000 написал: Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче.
Верно ли, что теплоотдача от радиаторов при подключении низ-низ будет меньше?
ser000 написал: Как бы больше смущает пластик на ЦО, как бы не свариться заживо.
Правильно понимаю, что пластик можно ставить только после байпаса? Или его вообще нельзя ставить на последнем этаже? Компания, в которую обращался для оценки, как раз сказала, что нужно вообще всё менять на сварку из-за того что последний этаж. Верно ли это?
28.11.2018 в 21:56:49
jelezo написал: Верно ли, что теплоотдача от радиаторов при подключении низ-низ будет меньше?
Верно. Процентов на 10-15 хуже, чем при подаче в верх радиаторов. Но всё равно сильно лучше, чем сейчас.
28.11.2018 в 21:57:52
jelezo написал: Правильно понимаю, что пластик можно ставить только после байпаса? Или его вообще нельзя ставить на последнем этаже?
Неправильно понимаете. Пластик запрещён вообще в системах отопления с элеваторным узлом регулирования (в подвале). От этажа не зависит вот вообще ни на йоту.
28.11.2018 в 22:06:54
ser000 написал: Низ-низ вполне себе универсальный вариант при неизвестной или меняющейся подаче.
Вот так каждый год бегают летом сантехники в подвал и меняют подачу :)
28.11.2018 в 22:45:20
jelezo, так переделывайте, схема аналогичная только у меня на объекте радиаторы были через перегородку:
Читая мнения в интернете, ориентируйтесь на практический опыт написавшего и только при его наличии принимайте его к сведению.
ЗЫ: низ-низ плохо греет-полная ерунда, ни на чем не основанная.
Не веду количественную статистику подключённых радиаторов по схеме низ-низ, то что больше 1000, даже не сомневаюсь, количество довольных заказчиков соответствует количеству заказов, жалоб не было ни разу.
11.12.2018 в 22:35:04
Так получилось, что в квартире, при нижней подаче, есть и диагональное подключение верх-низ, и, как раз, последовательное кухня-комната низ-низ. Разницы особой я не замечаю по прогреву. Разница температуры секций в пределе 1 градуса.
12.12.2018 в 20:04:14
схема подключения на фото выглядит бредово а что это вообще, эти 2 трубы, выходящие из пола? тупиковая ветка, или 2 отвода от общего стояка?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.