27.11.2018 в 12:23:12

При работе на отопление, с выставленной температурой 23°С не включается режим разморозки наружного блока,а при 21°нормально включается.Почему так происходит?

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

28.11.2018 в 09:24:56

А что беспокоит то? Сильно обмерзает наружка ?

0
Аватар пользователя
serega260571

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Краснодар

Сообщений: 5

28.11.2018 в 10:15:20

ALPIC, Начинает обмерзать при +3°,обмерзает так что радиатора наружного блока не видно.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

28.11.2018 в 13:01:28

Уже более 10 лет назад встречались системы с адаптивным методом разморозки по погодным условиям. Вам надо смотреть не на обмерзание а на способность теплообменника пропускать через себя воздух и таким образом собирать тепло из уличного воздуха. Если пластины уже забиваются сплошным льдом, то это однозначно отразится на теплоотдаче внутреннего блока, при некотором падении нагрева (а точнее при снижении Т наружного теплообменника) система должна переключиться в оттайку. Последите как ведёт себя Т на выходящем из внутреннего блока воздухе, а точнее будет последить за дельтой между входом и выходом. Если будет значительное падение по сравнению с начальным разгоном и при этом длительный неуход в оттайку, то налицо неисправность платы управления или датчика. Не думаю, что это может быть связано с недостатком хладагента, т.к. все действия отрабатываются по температурам (системка маленькая)

0
Аватар пользователя
serega260571

Местный

Регистрация: 10.08.2015

Краснодар

Сообщений: 5

28.11.2018 в 15:21:43

ALPIC, Вы правы. Меня в этом смущает работоспособность при выставленном 21°. Теплообменники оба чистые. Наружный датчик температуры отсутствует, поэтому алгоритм работы такой как вы написали. Попробую датчик отключить.

0
Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

28.11.2018 в 15:51:28

Датчик отключить - увалится в ошибку, встанет. Если датчик уличной температуры воздуха отсутствует, то возможно есть датчик наружного теплообменника, но я смотрю, сейчас некоторые и без него как то обходятся, видимо он стоит на другом конце трубы , во внутреннем блоке. В любом случае момент оттайки отслеживается каким то алгаритмом по температурам , если оттайка вообще не сделана тупо по таймеру. Если нет претензий к работе, то и заморачиваться не стоит, кроме того, что следить за состоянием поддона наружного блока, там бывает много льда скапливается при длительной работе в качестве теплового насоса, может повредить теплообменник (нижние трубы).

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.11.2018 в 15:30:20

ALPIC написал: при длительной работе в качестве теплового насоса

Кондиционер в любом режиме тепловой насос ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.11.2018 в 15:39:54

Нет, это по физике, а для пользователя это разные режимы, потому что ему пофик куда накачивается тепло и накачивается ли оно вообще в режиме охлаждения.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

30.11.2018 в 16:14:54

ALPIC написал: Нет, это по физике, а для пользователя это разные режимы

Это режимы стали разные для неучей из стада менеджеров, которые далеки от физики и кидают слова даже не понимая их значения, хотя на самом деле несут полную чушь, и мало того пытаются убедить в правильности такого подхода окружающих ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ALPIC

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

30.11.2018 в 17:19:42

Да, как вам будет угодно. Вообщето "Хит пумп" и "Кул онли" это из официальных каталогов мировых брендов, и я лично не вижу перспектив и не собираюсь обращать весь мир в другую веру :) В данном случае главное - не запутать человека, а помочь разобраться на том уровне образования и знания предмета, на котором он находится сейчас. Дальше будет видно, что он хочет узнать и нужны ли расширенные пояснения.