MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

28.11.2018 в 16:52:48

Aspera написал: Есть какие-нибудь аналоги у качественных производителей?

УЗМ-50Ц - два в одном: и напряжение контролирует, и своё реле имеет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 16:54:32

MaSeVi написал:

Aspera написал: говорят, спасает

Говоря и жук свистит, и бык летает...

MaSeVi, Конечно, но всё зависит от количества принятого). Ну, а если серьёзно, то просто на настоящий момент не нашла информацию, касаемую AFDD (не рекламного характера) написанную доступно и понятно.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

28.11.2018 в 16:57:30

MaSeVi написал: УЗМ-50Ц - два в одном: и напряжение контролирует, и своё реле имеет.

А еще показывает напряжение, ток, мощность... и мультики :a

0
Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 16:58:09

ebf написал:

Aspera написал: который предписывает её использование только с АВ или АВДТ, так как сам это блок выключить линию не может.

Так по этому AFDD и стоит на отдельной линии ,а у вас нарисовано ,что AFDD защищает кучу линий под разными АВ ,это не правильно

ebf, А, точно. Здесь, видимо, соединяя кучу линий на один 40 А АВДТ решили туда присоединить и 40 A AFDD, что по предписанию производителя формально можно, не учитывая количество линий, заведённых на один АВДТ).

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2018 в 16:59:20

Aspera написал: Нужно разобраться с РКН, которое можно использовать без контактора.

Лично мне ,нравится наличие контактора ,а ещё лучше Расцепитель максимального напряжения ,надёжнее всяких реле

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

28.11.2018 в 17:01:24

Aspera написал: не учитывая количество линий, заведённых на один АВДТ).

Вот именно ,поэтому заставьте перерисовывать

0
Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

28.11.2018 в 17:13:42

Radio написал:

MaSeVi написал: УЗМ-50Ц - два в одном: и напряжение контролирует, и своё реле имеет.

А еще показывает напряжение, ток, мощность... и мультики :a

Radio, Красота)!

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20932

28.11.2018 в 17:18:09

Aspera, еще бы, это вам не сименс какой-нибудь. :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2018 в 17:58:28

Aspera, для УЗО ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

29.11.2018 в 01:45:20

Aspera написал: Покритикуйте?

Плохая бесперебойность электроснабжения!

Вдобавок ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!

САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги!

НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!

Завышена характеристика одного из аппаратов защиты от сверхтоков!

Не достаточно на освещение только трёхжильного!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

Про всё указанное подробно неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Aspera
Aspera
Новичок

Регистрация: 28.11.2018

Москва

Сообщений: 44

29.11.2018 в 13:03:27

Схему исправили, спасибо всем за дельные советы). Пока такой вариант. Со вводными устройствами пока не совсем определились, еще думаем.