28.11.2018 в 16:52:48
Aspera написал: Есть какие-нибудь аналоги у качественных производителей?
УЗМ-50Ц - два в одном: и напряжение контролирует, и своё реле имеет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 16:54:32
MaSeVi написал:
Aspera написал: говорят, спасает
Говоря и жук свистит, и бык летает...
MaSeVi, Конечно, но всё зависит от количества принятого). Ну, а если серьёзно, то просто на настоящий момент не нашла информацию, касаемую AFDD (не рекламного характера) написанную доступно и понятно.
28.11.2018 в 16:57:30
MaSeVi написал: УЗМ-50Ц - два в одном: и напряжение контролирует, и своё реле имеет.
А еще показывает напряжение, ток, мощность... и мультики :a
28.11.2018 в 16:58:09
ebf написал:
Aspera написал: который предписывает её использование только с АВ или АВДТ, так как сам это блок выключить линию не может.
Так по этому AFDD и стоит на отдельной линии ,а у вас нарисовано ,что AFDD защищает кучу линий под разными АВ ,это не правильно
ebf, А, точно. Здесь, видимо, соединяя кучу линий на один 40 А АВДТ решили туда присоединить и 40 A AFDD, что по предписанию производителя формально можно, не учитывая количество линий, заведённых на один АВДТ).
28.11.2018 в 16:59:20
Aspera написал: Нужно разобраться с РКН, которое можно использовать без контактора.
Лично мне ,нравится наличие контактора ,а ещё лучше Расцепитель максимального напряжения ,надёжнее всяких реле
28.11.2018 в 17:01:24
Aspera написал: не учитывая количество линий, заведённых на один АВДТ).
Вот именно ,поэтому заставьте перерисовывать
28.11.2018 в 17:18:09
Aspera, еще бы, это вам не сименс какой-нибудь. :)
29.11.2018 в 01:45:20
Aspera написал: Покритикуйте?
Плохая бесперебойность электроснабжения!
Вдобавок ПЛОХАЯ восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита дифзащиты!
САМАЯ плохая надёжность защитного отключения за дурные деньги!
НЕСОГЛАСОВАННО с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части групп!
Завышена характеристика одного из аппаратов защиты от сверхтоков!
Не достаточно на освещение только трёхжильного!
СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!
Про всё указанное подробно неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям подробней всех на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть не стыковки.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.11.2018 в 13:03:27
Схему исправили, спасибо всем за дельные советы). Пока такой вариант. Со вводными устройствами пока не совсем определились, еще думаем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу