03.12.2018 в 13:14:17
Radio написал:
MaSeVi написал: Тем, что Кесарю - Кесарево...
Это достаточный аргумент для покупки такого же самого, но функционально обедненного девайса за вдвое дороже?
Необходимо всегда упоминать, что кроме внешней красоты и эфемерной "феншуйности" модульный рубильник не имеет никаких практических преимуществ перед модульным же автоматом. Иногда заказчики готовы платить за феншуйность, но иногда и нет.
Radio, Здесь, по-видимому, особенности ценообразования в России: автоматический выключатель может стоит дешевле, чем рубильник. Я это не утверждаю, но сравнение цен на запчасти на Фольксваген в Москве (у дилера), и в Берлине (тоже у дилера) показало, что в Москве у дилера какие-то позиции могут быть дешевле в 1,5-2 раза. Ну, а про лечебную косметику и не говорю: после резкого повышения курса евро в 14-15 году, цены в аптеках остались достаточно долго практически теми же, что и до кризиса. Постепенное подорожание было позже...
03.12.2018 в 13:24:39
Radio написал: MaSeVi, вопрос в том, что если на справедливый вопрос заказчика: "Почему вот эта штучка стоит всего рупь, а вот эта целых два, хотя она даже не автомат?" - изречь: "Кесарю - кесарево" - можно оказаться непонятым.
Конечно, если заказчик говорит: "Делай, как считаешь нужным, о деньгах не беспокойся", - то можно поступать в соответствии с внутренними убеждениями. Но, имхо, иметь какие-то внятные аргументы в любом случае не помешает.
Radio, Извините, что вмешиваюсь). Вопрос заказчика справедлив, только задан не по адресу. У продавца нужно спрашивать, почему так стоит. Почему, например, АВДТ Сименс 5SU1356-6KK16 (не к ночи тут будет упомянут:)) в одном месте продается за прим. 2200 руб (правда, по всей видимости, по акции), а в другом-только на заказ по цене больше, чем 6000 руб. А, почему)? А специалист по электрике на такие вопросы отвечать, как бы и не должен). Другое дело, если спросят, например, почему одного АВ на 16 А хватит, или, допустим, про правила Кирхгофа)..
03.12.2018 в 13:27:36
Aspera написал: Здесь, по-видимому, особенности ценообразования в России: автоматический выключатель может стоит дешевле, чем рубильник.
Нет, вопрос спроса, соответственно - себестоимости, ранее эти рубильники стоили, как атомная война. Таки не хотите оставить 3-4 УЗО и под них всё завести?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 17:25:04
MaSeVi написал:
Aspera написал: Здесь, по-видимому, особенности ценообразования в России: автоматический выключатель может стоит дешевле, чем рубильник.
Нет, вопрос спроса, соответственно - себестоимости, ранее эти рубильники стоили, как атомная война. Таки не хотите оставить 3-4 УЗО и под них всё завести?
MaSeVi, Так 4 УЗО уже и запланировано). Здесь для меня проблема в том, что нужно более-менее равномерно распределить нагрузку по УЗО, так как для этого нужен достаточно приличный практический опыт, которого у нас нет. Проблему уменьшили, выведя варочную и стиралку отдельно. Проблему с количеством 16 А автоматов на розетки кухонного фартука Вы помогли решить - 1 АВ должен выдержать (чайник, микроволновку, мультиварку и т.п.) . Теперь вопрос в равномерном распределении нагрузки по УЗО. Еще вспомнили про дверной звонок/домофон). Но для этого можно оставить 1 АВ на всякий случай. Определяемся со шкафом - пока остановились на UK548N3 (с запасом для удобства монтажа и последующей возможной установки всяких реле). Смотрели еще Eaton KLV 178820, тоже понравился).
03.12.2018 в 17:31:20
Aspera написал: Так 4 УЗО уже и запланировано). Здесь для меня проблема в том, что нужно более-менее равномерно распределить нагрузку по УЗО,
У вас нет никаких проблем :) Вы можете взять 3УЗО по 63А и под каждое завести по 6 линий ,равномерно не равномерно это как пожелаете :yu:
03.12.2018 в 18:08:05
Aspera написал: UK548N3
Возьмите UK640 - несравненно удобнее. Цена - та же, если не дешевле.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
03.12.2018 в 18:28:47
ebf написал:
Aspera написал: Так 4 УЗО уже и запланировано). Здесь для меня проблема в том, что нужно более-менее равномерно распределить нагрузку по УЗО,
У вас нет никаких проблем :) Вы можете взять 3УЗО по 63А и под каждое завести по 6 линий ,равномерно не равномерно это как пожелаете :yu:
ebf, Смотрели сначала тип А, 63 А, 30 мА - отказались из-за цены. Тип А, 40 А, 30 мА оказался существенно дешевле. Один и тот же производитель.