08.12.2018 в 11:34:18
После высыхания финишного слоя шпаклевки заметил такую вот трещину. Причем раньше то ли не обращал внимания, то ли ее не было. На простукивание - звук никак не отличается, насчет сквозняка и дует ли из нее, на мой взгляд нет. Вопрос, что теперь с ней делать? Насколько я понял, нужно расшивать ее, и смотреть - будет ли оттуда дуть, если нет, то грунтовка+заделка той же шпаклевкой, что и сама стена? Нужно ли как то армировать сеткой? Возможно ли это из-за подоконника (перепады температур и т.п.)
08.12.2018 в 11:46:31
Flekekr, из чего стена?
08.12.2018 в 11:50:32
dmitrovski, стена из блоков -
08.12.2018 в 11:53:41
Flekekr, сверху слой Ротбанта, после чего два базовых слоя Кнауф Фуген и затем финишная - Ротбанд паста
08.12.2018 в 15:01:17
Flekekr написал: Flekekr, сверху слой Ротбанта, после чего два базовых слоя Кнауф Фуген и затем финишная - Ротбанд паста
Flekekr, стеклохолст забыли приклеить ;)
телефон 8 905 530 42 54
08.12.2018 в 16:22:06
евгений78, если под обои то смысла нет. проблема с кладкой блоков- ее расшивкой трещины не исправить.
08.12.2018 в 21:44:40
Наружные стены изнутри положено штукатурить цементной штукатуркой, гипсом нельзя.
08.12.2018 в 21:56:04
Еще момент, если посмотреть на окно - то тут нет стены между ним и потолком. Пена там замазана герметиком белым, теперь вот думаю как это красиво обыграть? Сам потолок будет натяжной, но крепится будет в 10-15 см от батареи на закладную или как она правильно называется. Теперь вот думаю как по уму сделать стык - потолочная плита - оконная рама? Сам потолок в это месте просто оштукатурил и зашпаклевал, а вот что делать с этим место пока не понял до конца
08.12.2018 в 21:56:16
nadegniy написал: Наружные стены изнутри положено штукатурить цементной штукатуркой, гипсом нельзя.
nadegniy, можно ссылку на норматив? :D что за бред??? Застройщики в массе уже и мокрые зоны штукатурят гипсом. По теме- сшибать всё до блоков, затем- сетку, штукатурку, шпатлю, 50/50 что поможет, проблема в кладке блоков.
08.12.2018 в 23:17:31
AH-74 написал:
nadegniy написал: Наружные стены изнутри положено штукатурить цементной штукатуркой, гипсом нельзя.
nadegniy, можно ссылку на норматив? :D что за бред??? Застройщики в массе уже и мокрые зоны штукатурят гипсом. По теме- сшибать всё до блоков, затем- сетку, штукатурку, шпатлю, 50/50 что поможет, проблема в кладке блоков.
AH-74, Из застройщиков постоянно делают дураков. Если вы специалист, то должны это знать, если не специалист, то теперь будете это знать. Сетка вам для чего??? :popcorn
09.12.2018 в 03:12:52
Flekekr, Если по минимуму, то трещину расшить, зашпаклевать, сверху на ПВА наклеить полоску стеклохолста, или специальную ленту. Проблема в блоках, как уже сказали. Можно ещё подождать, и если появится больше трещин, то стеклохолстом всю стену. так то в принципе, трещины не страшны, если из них не дует, и блоки наружу не падают... У вас это ж не несущая стена, а утепляющая конструкция :) Это только в плане эстетики нехорошо, а если стенка тёплая и крепкая, то и не парьтесь сильно.