Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:33:45

Хатхи написал:

Сан-Саныч написал: Но правда я винты затягиваю до потемнения в глазах

:D нда...

Сан-Саныч написал: ибо в деревянном домике надо быть еще аккуратнее с выбором

Надеюсь кабель у Вас прокинут в металлической трубе? А то и АВ не помеха ;)

Хатхи, да, через стену кусок стальной трубы проходит. А в самой трубе проходит металлорукав в пластиковой оболочке. Металлорукав далее идет прямо до счетчика. Снаружи металлорукав идет от наружного бокса В него заходит через металлическую муфту для металлорукава и произведено уплотнение средством для заделки кабельных вводов. Сип заходит тоже через обжимнойсальник и загерметизирован. Бокс IP67 Считаю нормально все. Ну может кроме того что не труба везде а металлорукав

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

10.12.2018 в 16:37:37

Сан-Саныч написал: Ну может кроме того что не труба везде а металлорукав

Не видели как при КЗ (внутри этого рукава), плавиться вся эта конструкция? У большинства металлорукавов локализация отсутствует.

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:40:04

Хатхи написал:

Сан-Саныч написал: Ну может кроме того что не труба везде а металлорукав

Не видели как при КЗ (внутри этого рукава), плавиться вся эта конструкция? У большинства металлорукавов локализация отсутствует.

Хатхи, я знаю что металлорукав не соответствует, но это меньшее зло чем просто так просунуть через дыру. Но делать стальную трубу целиком с поворотами было очень проблематично. Поэтому взял металлорукав. Пусть хоть так. Согласен что это не самое лучшее решение но на безрыбье и рак рыба. Деревенский электрик вон вообще предлагал пропустить кабель без металлорукава, типа а что случится... И ничего, никто не горит пока. Вывернулся как мог.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

10.12.2018 в 16:41:52

Сан-Саныч написал: Пусть хоть так

Ну да, а вот АВ мы теперь будем тщательно проверять! Аккуратней с Вашими экспериментами.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 16:43:12

Сан-Саныч, А трубы то и металорукав, заземлили ? :)

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:45:38

Хатхи, надеюсь что ничего не случится. Кабель с двойным запасов втащен, должно быть все нормально. В конце концов можно вдавить шприцом средства для заделки вводов внутрь металлорукава, хотя пока не понимаю смогу ли Stopaq вдавить на весь обьем металлорукава пистолетом

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

10.12.2018 в 16:46:39

Сан-Саныч написал: В конце концов можно вдавить шприцом средства для заделки вводов внутрь металлорукава

:scare

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:47:07

ebf написал: Сан-Саныч, А трубы то и металорукав, заземлили ? :)

ebf, нет. С заземлением пока ничего не делал. потом сделаю ТТ Но идея землить металлорукав по этой системе кажется стремной

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:47:42

Хатхи написал:

Сан-Саныч написал: В конце концов можно вдавить шприцом средства для заделки вводов внутрь металлорукава

:scare

Хатхи, ну это ж на основе минеральных веществ

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 16:51:47

Сан-Саныч написал: Но идея землить металлорукав

Но заземлять надо

0
Аватар пользователя
Сан-Саныч

Местный

Регистрация: 06.12.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1622

10.12.2018 в 16:56:09

ebf написал:

Сан-Саныч написал: Но идея землить металлорукав

Но заземлять надо

ebf, заземлять куда? На отдельный контур (ТТ)? Или повторно заземлять самому нейтраль и на нее вешать металлорукав? Я прошелся по проезду. Через 3-5 столбов нейтраль полосой заземлена повторно. Непонятно чего делать с металлорукавом тогда. Вообще пока непонятно что с заземлением делать вроде как при наличии повторного заземления на столбах все хорошо, толи делать свою ТТ, толи...хз... :confused:

Вроде если есть повторное заземление столбов, отгорание нуля на ТП не так страшно, но тем не менее у меня нет никакой ясности. ТТ кажется наиболее простой, УЗО на все и закрыть вопрос.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 17:00:13

Сан-Саныч написал: заземлять куда?

На шину заземления

0
Аватар пользователя
wolf1990net

Местный

Регистрация: 15.03.2016

Барнаул

Сообщений: 9

10.12.2018 в 17:11:14

ebf, во первых щиты разные,во вторых всего два, остальные сплавились корпуса от этих автоматов,виноват конечно кто угодно но не автомат,который и есть защита.

Никто не сталкивался с тем что новые польские автоматы эти не взводятся порой,прощелкиваются.Есть несколько видео с подобным,показывал представителю Легран с Новосибирска,тот отмахнулся -мол все это у вас повреждено было при транспортировке.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.12.2018 в 17:17:37

wolf1990net написал: остальные сплавились корпуса от этих автоматов

За один раз :)

wolf1990net написал: кто угодно но не автомат

Вы что дежурили рядом с щитом ,откуда такие повреждения их просто садистки мучили не иначе

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

10.12.2018 в 17:19:28

wolf1990net написал: .Есть несколько видео с подобным,показывал представителю Легран с Новосибирска

Я собрал 5 щитов на польском Легране, проблема была только одна - у модульного индикатора была изначально сорвана резьба на одной клемме, всё, никаких проблем - всё срабатывало, как надо, жужжало, веселилось и т.д...