ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.12.2018 в 21:41:44

евгеннн написал: сечение точно 6мм2, видел маркировку на нем

вот ведь написано:

ZooZoo написал: для начала нужно измерить диаметр этого "провода 6мм2 сечением"... возможны варианты

и для чего я это написАл? для того, чтобы вы надпись на изоляции провода прочитали?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

12.12.2018 в 21:44:28

Vadim 161, да, длина ПуГв от стояка до вводного АВ где-то 30 см. Если это нормально, то это возможно оптимальный способ. Тем более до вводного АВ ответственность несёт УК и застройщик, если отгорит вдруг.

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

12.12.2018 в 22:10:34

ZooZoo, вы считаете, что фактически там ещё меньше? Не исключаю такого...

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

14.12.2018 в 11:16:28

Решил сделать так:от стояка до АВ сделаю ПуГВ 10мм2, а от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2.Его проведу по кабель каналу в подъезде, проход через стену будет непосредственно в квартирный щиток. В этажном щитке вводной АВ оставлю какой есть (женерика 1Р С50А), а в квартире поставлю на вводе АВ 2Р С50А(все АВ и УЗО буду брать Хагер) . Пока такие мысли.

0
ДоброДел
ДоброДел
Местный

Регистрация: 18.04.2013

Москва

Сообщений: 318

14.12.2018 в 16:43:23

евгеннн написал: Решил сделать так:от стояка до АВ сделаю ПуГВ 10мм2, а от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2.Его проведу по кабель каналу в подъезде, проход через стену будет непосредственно в квартирный щиток. В этажном щитке вводной АВ оставлю какой есть (женерика 1Р С50А), а в квартире поставлю на вводе АВ 2Р С50А(все АВ и УЗО буду брать Хагер) . Пока такие мысли.

евгеннн, Походу у вас и баблишко лишнее имеется, и времени "вагон". А еще вы или дурак, или очень смелый!

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

14.12.2018 в 19:46:51

ДоброДел, а поподробнее?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 19:52:01

евгеннн написал: ДоброДел, а поподробнее?

евгеннн, Не берите в голову,просто мимо проходил :)

евгеннн написал: а от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2.Его проведу по кабель каналу в подъезде, проход через стену будет непосредственно в квартирный щиток.

можно тоже сделать ПуГВ 10мм2,

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

14.12.2018 в 21:01:50

евгеннн написал: от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2

А Вы его гнуть пробовали? Я как- то подержал в руках ВВГ 3*6 и понял, что это не для меня...

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

14.12.2018 в 21:15:35

Любитель_Эл написал: А Вы его гнуть пробовали? Я как- то подержал в руках ВВГ 3*6 и понял, что это не для меня...

Постоянно прокладываю ВВГнг-LS 3х10 и 5х10. С кабелем нормального производителя проблем нет.

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

14.12.2018 в 21:45:04

Любитель_Эл написал:

евгеннн написал: от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2

А Вы его гнуть пробовали? Я как- то подержал в руках ВВГ 3*6 и понял, что это не для меня...

Любитель_Эл, я подозреваю что это не просто))). Прокладывал линию для варочной панели ввг нг лс 3×6 , змей ещё тот))), но всё реально я думаю.

0
евгеннн
евгеннн
Новичок

Регистрация: 27.11.2018

Самара

Сообщений: 42

14.12.2018 в 21:48:59

ebf написал:

евгеннн написал: ДоброДел, а поподробнее?

евгеннн, Не берите в голову,просто мимо проходил :)

евгеннн написал: а от счётчика до квартирного щитка ВВГ-НГ-ЛС 3×10мм2.Его проведу по кабель каналу в подъезде, проход через стену будет непосредственно в квартирный щиток.

можно тоже сделать ПуГВ 10мм2,

ebf, думал об этом. Но я думаю ввг понадежнее будет и долговечнее. Конечно с ПуГВ поудобнее.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.