Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

13.12.2018 в 22:15:40

StroitelPiramid,

Alexey_Spb написал: натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.

Не дурственный вариант, кстати. Я так делал.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

13.12.2018 в 22:37:14

Abrikos написал: Одескабель ВВП1 3×2,5 кв.мм и украинский кабель-канал АСКО.

Одного не пойму. Какой олень догадался нанести маркировку на крышку, т.е. лицевую часть канала? Оно, конечно, технологично, но как-то некрасиво.

0
Аватар пользователя
Хатхи

Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

14.12.2018 в 06:29:24

Alexey_Spb написал:

Кабель будет видим на участке в 50 см там достаточно одного крепежа

Кабель канал все же доп работы + затраты и визуально больше

StroitelPiramid, натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.

Alexey_Spb, и что поменяется? Она станет чище и премей? Глупости все это.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

14.12.2018 в 11:45:44

Хатхи, Когда термоусадка перестанет отмываться от кухонной копоти , ее можно будет просто зашкурить и жить дальше . :a :D

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

14.12.2018 в 16:23:48

megrad написал: StroitelPiramid, посмотрите плинтуса для кухонных гарнитуров ссылка

megrad,

Abrikos написал: Kopos, угловой - стена/стена, стена/пол, стена/потолок. Коробка спичек для масштаба. Крышка шириной 62 мм, с мягкими краями для случаев неровной поверхности.

Abrikos,
Вариант с Угловым каналом может не подойти по размеру , так как розетка будет иметь небольшое отступление от стены
соответственно кабель еще дальше так как будет входить вертикально по центру розетки
или вы имеете введу розетки с горизонтальным входом и сальником ?

ПPOPAБ написал:

StroitelPiramid написал: Крепить к плитке как собираетесь?

СтранникXXI, сверлом по плитке высверлю отверстие, туда спец крепеж белого цвета (есть несколько вариантов какой из инх не определился)

Приклеить и вся недолга.

StroitelPiramid написал: Выход из под потолка кабель канала и вход кабель канала на розетку нужно ли как то герметизировать в ванной ?

Сам короб - герметизировать не нужно. Розетка должна быть влагозащищенная. Кабель в неё входит через сальник.

ПPOPAБ,
А сальник такой розетки сможет плотно принять плоский кабель или только круглый ?

Alexey_Spb написал:

Кабель будет видим на участке в 50 см там достаточно одного крепежа

Кабель канал все же доп работы + затраты и визуально больше

StroitelPiramid, натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.

Alexey_Spb,
Тоже в первую очередь об этом подумал как вариант ) вопрос что со временем станет с термоусадкой внешний вид выцветание ?

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

14.12.2018 в 16:30:51

Электрик ЦЦ написал: StroitelPiramid,

Alexey_Spb написал: натяните на кабель этом видимом участке сверху тонкую белую термоусадку. После усадки будет отлично выглядеть.

Не дурственный вариант, кстати. Я так делал.

Электрик ЦЦ,
Как долго у вас это прослужило имею введу выцветание или растрескивание ?

bnmuyt написал:

Abrikos написал: Одескабель ВВП1 3×2,5 кв.мм и украинский кабель-канал АСКО.

Одного не пойму. Какой олень догадался нанести маркировку на крышку, т.е. лицевую часть канала? Оно, конечно, технологично, но как-то некрасиво.

bnmuyt,
Скорее всего просто в Сельмаге использовали отходы (экономили) от том что это может отпугнуть клиентов жадность или финансы не позволили

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.12.2018 в 18:50:23

StroitelPiramid написал: Вариант с Угловым каналом может не подойти по размеру

Значит надо выбрать плинтусовую розетку ссылка ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

14.12.2018 в 20:44:42

megrad написал:

StroitelPiramid написал: Вариант с Угловым каналом может не подойти по размеру

Значит надо выбрать плинтусовую розетку ссылка ссылка.

megrad, Такую наверно не получится ани не для влажной группы, Хотел IP44 или IP54 так как для ванной вдруг брызги попадут

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 21:08:52

StroitelPiramid написал: Хотел IP44 или IP54 так как для ванной вдруг брызги попадут

Заморачиваетесь :)

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

14.12.2018 в 22:55:36

В инструкции к стиральной машине electrolux ewt 1340 : подключение к однофазной сети, потребление 2300 вт, номинал предохранителя 10А при 230в Думаю провести отдельную линию от ванной до электро щита на лестничной клетке подключив дополнительно компактный ДифАвтомат (так как на DIN рейке свободного места ~ на 2 модуля )

Посмотрел на разных сайтах где рекомендуют на стиральную машину номинал ДифАвтомата С16 или даже С13 от 10мА до 30мА Созрел вопрос: Какой именно номинал ДифАвтомата подойдет в моем случае ?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.12.2018 в 23:14:04

StroitelPiramid написал: Какой именно номинал ДифАвтомата подойдет в моем случае ?_

16А автомат под УЗО 30мА ,либо диф ,только поставьте стиралку как минимум 60 см от ванны :) Да и посмотрите кабель каналы МЕТРО от Легранд

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

14.12.2018 в 23:58:54

StroitelPiramid написал: Как долго у вас это прослужило имею введу выцветание или растрескивание ?

Служит пока. С декабря 15-го. Заезжал в этом году, видел. Да и с хрена ли ей (термоусадке) выцветать и трескаться?

0
Аватар пользователя
StroitelPiramid

Местный

Регистрация: 09.07.2017

Москва

Сообщений: 146

15.12.2018 в 00:30:24

ebf написал:

StroitelPiramid написал: Какой именно номинал ДифАвтомата подойдет в моем случае ?_

16А автомат под УЗО 30мА ,либо диф ,только поставьте стиралку как минимум 60 см от ванны :) Да и посмотрите кабель каналы МЕТРО от Легранд

ebf, 55см примерно так и стоит в углу дальше некуда) 5 см не судьба.. Спасибо за ориентиры посмотрю почему все рекомендуют 16А, вроде по номиналу больше подходит 13А или как то про запас нада ?

Электрик ЦЦ написал:

StroitelPiramid написал: Как долго у вас это прослужило имею введу выцветание или растрескивание ?

Служит пока. С декабря 15-го. Заезжал в этом году, видел. Да и с хрена ли ей (термоусадке) выцветать и трескаться?

Электрик ЦЦ, Спасибо дали доп вариант!

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2018 в 00:33:20

StroitelPiramid написал: больше подходит 13А или как то про запас нада ?

Вот ваши данные

StroitelPiramid написал: номинал предохранителя 10А при 230в

а это 19А на минуточку в АВ :)

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.12.2018 в 00:34:22

StroitelPiramid написал: больше подходит 13А или как то про запас нада ?

Вот ваши данные

StroitelPiramid написал: номинал предохранителя 10А при 230в

а это 19А на минуточку в АВ :) Вот и выходит АВ 16А

0