14.12.2018 в 13:35:56
Подскажите пожалуйста, с чем может быть связано что один из стояков в квартире холодный? Квартира двухкомнатная. В моей квартире идет замыкание системы отопления. В одной комнате идет подача, проходит через радиатор и через стену идет в соседнюю комнату и, опять же, через радиатор выходит в обратку. На кухне все так же, только там сразу же подача в радиатор и обратка из него же. Проверял подачу теплоносителя жестко. Т. е. подключал шланг к радиатору (т.к. в нашем доме на весь подъезд ЦО пользуюсь только я (у остальных жильцов автономка и через их квартиры просто проходят трубы идущие ко мне), то на трубах подачи и обратки, перед радиаторами, у меня врезаны краны) на подачу я делал слив воды в унитаз. На кухне вода горячая, а в комнате еле теплая. Причем напор и там и там довольно сильный (на обратке намного слабее). В чем может быть ситуация? На днях все было нормально, а сегодня с утра такая ситуация. К местным слесарям смысла идти нет, т. к. УК вечно от всего морозится и делает вид что они не при делах. Понимаю что сейчас начнется холивар по поводу того что есть незаконная врезка кранов и тд., но можно все это пропустить и попытаться разобраться с ситуацией пожалуйста! Заранее всем благодарность!
14.12.2018 в 13:48:19
дима1188 написал: Причем напор и там и там довольно сильный
Статическое давление не оказывает никакого влияния на расход ТН. Оказывает только перепад давлений. А его Вы никак не определите без дифманометра.
дима1188 написал: К местным слесарям смысла идти нет, т. к. УК вечно от всего морозится и делает вид что они не при делах.
А придется. Возможно шлама принесло, забило трубы или краны (или даже сам радиатор). А может слесари уменьшили перепад вентилями в подвале.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.12.2018 в 14:14:06
Inch1964 написал: А придется. Возможно шлама принесло, забило трубы или краны (или даже сам радиатор). А может слесари уменьшили перепад вентилями в подвале.
Так а почему тогда идет холодный ТП?Ладно бы забило бы и просто ТН не поступал. Но он же исправно поступает только холодный. Причем раньше как было. Если я на кухне полностью открывал кран на подаче(т.е. напор был на 100%), то в комнатах батареи были не такие горячие как если я подачу перекрывал на кухне на 50% или закрывал вообще.
14.12.2018 в 14:22:29
дима1188 написал: Так а почему тогда идет холодный ТП?
Может ТН, а не ТП?
дима1188 написал: Ладно бы забило бы и просто ТН не поступал. Но он же исправно поступает только холодный.
К примеру забило подающий стояк или подающую подводку к радиатору. В кране подключения обратки к Вашему радиатору давление то никуда не исчезнет при этом. Ведь в подвале давление в магистрали обратки также никуда не исчезло.
Говорю же, что статическое (или абсолютное) давление не играет никакой роли. Важен перепад давлений. Если нет перепада - то и расхода ТН не будет.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
19.12.2018 в 11:22:05
Inch1964 написал: Говорю же, что статическое (или абсолютное) давление не играет никакой роли. Важен перепад давлений. Если нет перепада - то и расхода ТН не будет.
А топикстартеру то, похоже уже ничего и не нужно. На форум этот он уже и не заходит. Тогда вопрос: "СтОит ли "ломать копья", что бы помочь топикстартеру, если ему уже ничего не нужно?"
Или вообще тему закрыть эту?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.