vitya написал: Какие я сделал ошибки, что можно улучшить, что упустил?

НЕТ противопожарной защиты некоторых линий!

Плоховатая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп, что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита защиты которая от некоторых АВАРИЙ является ЕДИНСТВЕННОЙ защитой!

НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в некоторых группах!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

И т. д. и т. п.!

По сути получается ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей брендов!

Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.12.2018 в 08:09:02

vitya, если поставить УЗМ 50 Ц, то можно сэкономить на ВАРе. Сигналку, авквастрож, водогрей, посудомой, кондей, тёплый пол планируете? К разветвителю ТВ подключать ТВ кабель не очень удобно, есть такая приблуда

с модулями ссылка

, но это занимает место.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 12:40:53

megrad написал: если поставить УЗМ 50 Ц, то можно сэкономить на ВАРе.

одновременно ток и напряжение наглядней) я исходил из этого) вообще вначале хотел ABB-шные измерялки, но уж как-то совсем неразумно

megrad написал: Сигналку, авквастрож, водогрей, посудомой, кондей, тёплый пол планируете

посудомойка есть - это линия 10 - кухня. По-хорошему ее бы под 10 мА УЗО? Но городить еще одно УЗО.. надо ли? Я под два 10 мА поставил СМ и водогрей (линия 9 - коридор/туалет/ванна - там в основном водогрей, остальная резервная скорее мелочь от него). под аквасторож место в щите есть, есть и линии витой пары, которые можно использовать под это дело - но предметно не думал на эту тему.. кондея и теплого пола нет

megrad написал: К разветвителю ТВ подключать ТВ кабель не очень удобно, есть такая приблуда

Keystone вещь интересная, смотрел, но как собственно разветвление-то организовать без разветвителя? Keystone же вроде только удобный соединитель одного соединения с другим 1+1?

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 12:52:13

Еще такой вопрос Монтажная плата у SE представляет собой лист металла 2 мм где-то как правильней/удобней проводить крепеж к ней? например вот для того же роутера приделать винты, чтоб они выступали за плоскость листа.. ну обычное крепление, чтоб навешивать роутер на него

0
vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 13:01:47

Спасибо за сообщение, давайте разбираться.

Посититель написал: НЕТ противопожарной защиты некоторых линий!

каких именно?

Посититель написал: Плоховатая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп

это вы про что? в смысле АПВ нужно? у АББ есть моторный привод, я посчитал излишним.

Посититель написал: что повышает вероятность ВЫКИДЫВАНИЯ из щита защиты которая от некоторых АВАРИЙ является ЕДИНСТВЕННОЙ защитой!

что значит выкидывания защиты? я точно ничего выкидывать не собираюсь)) а про необходимость дублирования защит - это вы про что, опять же? Второй автомат ставить что ли? А селективность где брать?

Посититель написал: НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!

почему? номинал УЗО 25А - что согласовано с номиналом вышестоящего автомата. Номинал высокочувствительных УЗО 16 А (выше не бывает), но они на одну группу 16 А и защищены соответствующим АВ.

Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверхтоков в некоторых группах!

на домофон можно поставить и 3А АВ? Можно, но смысл какой в этом? Кабель все равно 2*1,5..

Посититель написал: защиты от сверхтоков в некоторых группах! СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

АВ? вот тут не соглашусь. Что тут из групп можно выкинуть?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 14:08:48

vitya написал: давайте разбираться.

А не советую. Этот форумчанин, как правило, в любой теме про щиты один раз "воздух портит" и убегает.

vitya написал: но как собственно разветвление-то организовать без разветвителя?

Никак, ставить сплиттер.

vitya написал: одновременно ток и напряжение наглядней) я исходил из этого)

Исходите из того, что скоро "забьёте" на эти гляделки и всё.

vitya написал: По-хорошему ее бы под 10 мА УЗО?

Достаточно под групповым УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 14:51:12

alx220 написал: А в чем разница между каталогом АВВ и тем, что у ЭТМ нарисовано? Я на память не помню.

там как на сайте завода https://www.striebelundjohn.com/produkte/ze225

там же есть и чертежи и качественное фото (вот молодцы!) и размеры. и там уже как у ЭТМ. В общем, поменяли дизайн.

alx220 написал: . Но если у вас Прагма, то да, лучше проверить глубину. Вот я смотрю по каталогу UK600 - у тройной розетки ZE227 глубина получается 50 мм. Померьте, в Прагме сколько полезная глубина под розетку?

Двойная также. По чертежу глубина получается у розетки чуть больше -52 мм. Примерил на щит Если ставить розетку на горизонтальную перегородку - то доступная глубина 68 мм, если крепить с уголком на монтажную пластину, то 55. Т.е. в общем оба варианты геометрически уместны. Но вот как с проводами будет удобней - вопрос.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 15:03:48

vitya написал: там же есть и чертежи и качественное фото (вот молодцы!)

Не затруднит дать ссылку на чертежи?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

vitya
vitya
Резидент

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

15.12.2018 в 15:06:03

MaSeVi написал:

Не затруднит дать ссылку на чертежи?

vitya написал:

там как на сайте завода https://www.striebelundjohn.com/produkte/ze225

Или вы про что-то другое?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 15:14:45

vitya написал: Или вы про что-то другое?

Нашёл, Спасибо! Извините за беспокойство)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

15.12.2018 в 15:39:51

vitya написал: там же есть и чертежи

Жаль, что под АвтоКАД - мне, увы, не подходит(((...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу