nah-nah написал:
Для замены требуется отключение подъезда как я понимаю?
Для работ планирую вызывать сотрудника мосэнерго, но от него мне по сути требуется только подключение к счетчику и вывод проводов. Или как этот процесс должен выглядеть?
Какой характеристики ставить диф. автомат B или С?
ну вообще да, не знаю как в мск, в питере ПЭС к этому всему отношения не имеет
у них граница на вводе в дом, все остальное общая собственность в управлении УК/ТСЖ и т.п.
в общем нужен тот, у кого ключи от общедомового щита. Но это в Питере.
а вот чтоб поменять подводящие кабели к счетчику и от него - нужно заранее уведомить поставщика э/э. Они должны прийти, записать показания, дать добро на снятие пломбы. Потом вызывать на пломбироку. Период промежуточный считают по среднему.
B почувствительней и подороже.
Электромагнитный (быстрый) расцепитель у B срабатывает при кратности превышения номинального тока 3-5, у характеристики C - 5-10.
Смысл смотрите сами по деньгам. Диф автомат (либо узо) - дифференциальная в общем часть еще и лучше с характеристикой А (а не стандартной АС) брать, но это еще дороже.
Т.е. диф на 25 A "B" 30 мА "А" ,будет стоить почти 8 тыс у АББ и идти на заказ.
Тут дешевле отдельно УЗО "А" + АВ "В" = 3600+ 1300 = 5 тыс