alx220 написал:

СтранникXXI написал: П. 14.12 (в СП.256 15.12), приведённый Вами

Я этот пункт не приводил.

Пардон, п. 14.10. Дело не в номере, а том, что он не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу.

СтранникXXI написал: Что касается "стыковки" СП, пояснения экспертов по Вашей ссылке давались в августе 2017 года, когда действовал упомянутый ими 6-месячный период. Сейчас декабрь 2018, и пользоваться, на мой взгляд, следует актуальными версиями документов, в данном случае СП.256.

Дело не только в сроках, а в том, что СП2003 никаким нормативным актом не отменен.

К примеру, здесь указано, что норматив действующий: http://docs.cntd.ru/document/1200035252

Тем не менее, логичнее ссылаться на более "свежую" версию документа, тем более, что затронутый п. 14.11 несколько разнится с п. 15.11 в актуализированной версии, т.е. СП.256

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.12.2018 в 18:00:04

СтранникXXI написал: Тем не менее, логичнее ссылаться на более "свежую" версию документа, тем более, что затронутый п. 14.11 несколько разнится с п. 15.11 в актуализированной версии, т.е. СП.256

Так это ТС ссылался, я ответил на его ссылку с учетом того, что норматив 2003-го года еще действующий.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.12.2018 в 18:17:12

СтранникXXI, alx220, Вот чего спорите,бардак везде и во всём :( Выпустить новый СП и оставить старый, это за гранью :killyourselfbywall:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

17.12.2018 в 20:09:48

ebf написал: СтранникXXI, alx220, Вот чего спорите,бардак везде и во всём :( Выпустить новый СП и оставить старый, это за гранью :killyourselfbywall:

ebf, вот именно. И при этом частенько почему-то ссылаются именно на старый (я не имею ввиду конкретно alx220).

0
nah-nah
nah-nah
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Москва

Сообщений: 19

07.01.2019 в 10:20:34

В завершение темы напишу отчет для тех кому информация потребуется в будущем. Кабель проложил в ПВХ кабель-канале по стене и потолку. 2 жилы провел к счетчику, третью аккуратно смотал в щитке. Вводной автомат не трогал, т.к. 1- он рабочий, 2 на вводе в квартире поставил дифавтомат того же номинала. Для подключения проводов к счетчику вызвал мастера Мосэнерго (цена вопроса 615 подключение + 800 за вызов). Обращался с целью 1- нет необходимости ездить в офис, спорить, доказывать, писать заявления и т.д., 2- дом старый, проводка старая, завтра у соседа что нибудь работать перестанет, скажет ты ковырялся в щитке ты виноват 3- есть "документ", что работы выполнены не самовольно (в смете формулировка "Замена вводного кабеля"). При замене поменял провода от счетчика к вводному автомату, как посоветовал alx220, что бы при необходимости замены вводного автомата не было необходимости снимать пломбы.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

07.01.2019 в 10:56:16

nah-nah написал: СП 31-110-2003

nah-nah написал: Так, в СП 31-110-2003, п. 14.11 указано, что открытую прокладку на лестничных площадках (в том числе и прокладку питающих проводов в гофре, кабель-канале, рукаве) ЗАПРЕЩЕНА.

Ничего подобного там не указано. Цитирую дословно:

14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах.

Лестничная клетка и этажная площадка - абсолютно разные вещи. В хрущевках разрешают при реконструкции класть по лестничной клетке квартирные стояки в металлическом коробе, потому что на площадках там места зачастую просто нет.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

08.01.2019 в 19:00:45

(цена вопроса 615 подключение + 800 за вызов)

Лучше б поставил другану пиваса и вместе бы вштробились и подключили кабель самостоятельно. К алкашам из энергосбыта только за опломбировкой имеет смысл обращаться.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.01.2019 в 19:29:08

mpmaks90 написал: вштробились и подключили кабель самостоятельно

Что и в каком месте штрабить в панельном дома, а ? Аж интересно

0

Грубый, но справедливый

nah-nah
nah-nah
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Москва

Сообщений: 19

08.01.2019 в 20:16:20

mpmaks90 написал: только за опломбировкой имеет смысл обращаться.

За опломбировкой я и обратился.

0
nah-nah
nah-nah
Новичок

Регистрация: 14.12.2018

Москва

Сообщений: 19

09.01.2019 в 20:54:14

mpmaks90 написал:

(цена вопроса 615 подключение + 800 за вызов)

Лучше б поставил другану пиваса и вместе бы вштробились и подключили кабель самостоятельно. К алкашам из энергосбыта только за опломбировкой имеет смысл обращаться.

mpmaks90, Экономия все таки должна быть экономной. Штробить там не целесообразно, т.к. 1- стены сделаны по сути из гипсокартона (или из того, что 50 лет назад выполняло его функцию) с сеном между листами. Плюс есть вероятность "найти" там соседские провода (за штробление сотрудники Мосэнерго, почему то ответственность не берут, наверное потому что кроме ножа и отвертки у них ничего особо нет). 2- ну проставите вы другу пивас и все подключите. Предположим что все будет хорошо. Через день где-нибудь, что-нибудь с электрикой в доме случится. Придет электрик, и добродушная бабушка соседка ему расскажет, что "Вот тот товарищ вчера с другом и бутылкой пива в щиток лазили, что то крутили". И получите вы от УК претензию и требование исправить ситуацию. А потом придет другой электрик, и напишет что вы какие-нибудь требования нормативного документа (и пофигу что есть другой документ, в котором сказано что Вы выполнили все верно) не выполнили, и получите вы еще одно предписание- устранить несоответствия. И Вы можете сколько угодно здесь доказывать свою правоту, привести тысячу доказательств и аргументов... Только в УК есть юрист, который получает зарплату за решение подобных вопросов, а Вы будете за свой счет, отпрашиваясь постоянно с работы, либо заказывать услуги юриста, либо все свое время тратить на изучение нормативной базы сотни документов, заказывать судебную экспертизу (а ее стоимость измеряется десятками и сотнями тысяч рублей). Да расходы в случае Вашей правоты Вам возместят, но сначала их (расходы) надо понести. И вот тогда, вы вернетесь, и напишите "зря ты парень полторы тысячи отдал, вот видишь 250 тысяч расходов, 3 месяца бессонных ночей и все сам сделал". Ситуация абстрактная и критическая, поэтому прошу на свой счет ее не воспринимать.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

10.01.2019 в 07:14:46

В подъезде проводка должна быть скрытая как и в квартире. Это и антивандальность, и эстетика. Замажьте штробу и покрасьте. На счет соседских проводов, так штробить надо нормально и аккуратно, тогда соседские провода останутся целыми.