sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 927

17.12.2018 в 01:24:37

Максим Ра, под 90 проще фирменными отводами, как dokar советует . А вот плавный гиб я делаю на внутреннем кондукторе из пружин, нагрев трубу феном. Затем гнутый кусок стыкую с прямой трубой через штатные муфты . Пружина естественно не под металлопласт надо искать, они по диаметру не подходят на ПВХ трубы.

Где точно я делалбы проводку в трубе - это в ванной комнате. Куда проще заложить пустую трубу в стену, выложить плитку, высверлить подрозетники и протянуть кабель, чем мучаться с подрезкой плитки в размер.

Ну и для переноса розеток по высоте, если стали жертвой дизайна, то труба тоже может работу облегчить.

Под всякие термостаты со сгоревшими датчиками пола я уж не говорю, там вообще желательно ревизию сделать под плинтусом

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.12.2018 в 01:25:07

vitya написал: Я в 32 правда гофру 3 витых пары вставлял. На вертикальном расстоянии 1,5 метров с 2 поворотами - это нифига не было просто после замуровывания. А на весу все отлично проходило

Протяжку какую при этом использовали?

0
vitya
vitya
Эксперт

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

17.12.2018 в 11:21:18

alx220 написал:

vitya написал: Я в 32 правда гофру 3 витых пары вставлял. На вертикальном расстоянии 1,5 метров с 2 поворотами - это нифига не было просто после замуровывания. А на весу все отлично проходило

Протяжку какую при этом использовали?

alx220, Да банальную проволоку комплектную. Прокалываю витую пару,-соединяю,стык изолентой - получается вполне надежно.

0
Программист
Программист
Местный

Регистрация: 30.12.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 532

17.12.2018 в 13:27:57

M@STER71 написал: Вот видео от Сергея по интересующему вас способу монтажа https://www.youtube.com/watch?v=T4DxyI3QWko Обратите внимание на используемый провод :popcorn Кроме этого можно и через потолок пустить ... И второе его видео о преимуществах этого способа https://www.youtube.com/watch?v=l5FGUjLT-J4

По три распайки на стену - чем-то мне это СССР-монтаж напомнило :) Ну а второе видео - так вообще иначе как "запретить немедленно" реакции нету. Силовые провода - все в одиночной изоляции, рядом с ними по этим же трубкам затягиваются слаботочные жилы для датчиков балконных дверей. Случись чего - труп обеспечен.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2018 в 18:16:39

Максим Ра написал: А что за серая ПВХ труба?

Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый

Максим Ра написал: Протяжку же можно сделать с помощью неимоверно толстой жесткой лески.

Купите УЗК ссылка

alx220 написал: Одних распаечных коробок не хватит, будет много углов и большая длина трасс.

Если выполнять ПНД трубой, то коробки не нужны.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

17.12.2018 в 18:20:53

megrad написал: Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый

Так вы же давича её не советовали

megrad написал: ПВХ трубы с оболочкой кабеля не очень дружат.

,что случилось, за ночь ? :popcorn

0
alx220
alx220
Эксперт

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

17.12.2018 в 18:24:07

megrad написал: Если выполнять ПНД трубой, то коробки не нужны.

Зависит от того, как углы выполнены и сколько их, да и опять же длина трасс. К тому же за фальш-потолок ее нельзя, она поддерживает горение.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2018 в 18:26:34

Вопрос:

Максим Ра написал: А что за серая ПВХ труба?

Ответ:

megrad написал: Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2018 в 18:30:40

Rumato написал: Так что всякие имхи, в корне противоречат правилам русского языка, логике и здравому смыслу.

Толерантней нужно быть, ebf, лучше знает как писать :) .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20311

17.12.2018 в 18:45:48

megrad написал: Вопрос:

Максим Ра написал: А что за серая ПВХ труба?

Ответ:

megrad написал: Труба ПВХ жёсткая атмосферостойкая д.20мм, тяжёлая, 3м, цвет серый

megrad, Только атмосферостойкость в штробах ей нафиг не нужна . Только деньги переводить . :nо:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.12.2018 в 19:07:16

alx220 написал: Зависит от того, как углы выполнены и сколько их, да и опять же длина трасс.

Я предлагал выполнить углами от ДКС. Опять же распред коробки надо располагать в одной плоскости, с переходами всегда проблемы были.

alx220 написал: К тому же за фальш-потолок ее нельзя, она поддерживает горение.

И что, автор собирается поджигать квартиру путём перегруза кабеля? Любая пластиковая труба уже бред - нагрелся кабель по тем или иным причинам, прилип к трубе и всё конец всему. Нормальная протяжка только по металлическим трубам и то бесшовным.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.