Tom1
Tom1
Новичок

Регистрация: 16.12.2018

Стрый

Сообщений: 1

16.12.2018 в 23:23:04

в котле Вайлант насос должен работать постоянно

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

17.12.2018 в 19:42:55

это вопрос или что? Насос должен работать так ,какая установа параметра.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

22.12.2018 в 12:15:29

Tom1 написал: в котле Вайлант насос должен работать постоянно

Если это вопрос, то ответ дан выше. Подробнее: Насос имеет 3 режима работы. С выбегом, непрерывно и "зимний". В последнем, насос работает пока включено отопление. В непрерывном, насос работает тоже постоянно если не установлен комнатный термостат. Иначе термостат отключает насос с выбегом. Выбег насоса настраивается в меню. Опять же... модель котла не плохо было бы укзать... ЗЫ: начинаю понимать фурмовчан которые просто игнорируют вопросы для "Ванги".

0
Мастер+++
Мастер+++
Новичок

Регистрация: 03.03.2019

Сальск

Сообщений: 71

06.03.2019 в 14:48:18

Комнатный регулятор не отключает циркуляционный насос, он производит разрыв защитной электрической цепи, в которой установлены датчики защиты прессостат, от перегрева. В котлах Вайлант можно выбрать режим работы насоса постоянно или на выбег, в смесительном контуре там все время постоянная работа. Эффективно использовать с погодозависимой системой постоянная работа, без погодозависимого датчика на выбег, при погодозависимой системе автоматика производит расчет температуры улицы, требуемой в помещении и отношения инерции здания - это кривая, и получает расчетную температуру теплоносителя и поэтому нужна постоянная работа. Бывают другие режимы но это уже у других производителей. К примеру Виесман: насос работает в погодозависимой системе на выбег, пример: выбег 4 минуты и 4 минуты простоя, как на улице холодает он сокращает время простоя, как теплеет увеличивает. Время работы остается всегда одинаковым. У каждого производителя свой принцип работы и лучше читать паспорт оборудования.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

07.03.2019 в 21:51:51

Мастер+++ написал: Комнатный регулятор не отключает циркуляционный насос

"С выбегом: После завершения запроса на отопление встроенный насос системы отопления имеет время выбега, настроенное в „d. 1“. Непрерывно: Встроенный насос системы отопления включается, если ручка настройки температуры подающей линии системы отопления не повернута до упора влево, и запрос тепла активирован внешним регулятором или термостатом. Время выбега насоса зависит от „d. 1“. Зимний режим: Встроенный насос системы отопления включается, если ручка настройки температуры подающей линии системы отопления не повернута до упора влево. Время выбега насоса неизменно составляет две минуты."(с)

Чувствуете разницу? Где то в теме по котлам Вайлант их специалист давал разъяснение по этим режимам.

0
Виталий86
Виталий86
Новичок

Регистрация: 13.01.2020

Кемерово

Сообщений: 2

13.01.2020 в 12:46:08

Доброго времени суток уважаемые знатоки. Никогда особо не занимался ремонтом плат управления котлами, особенно газовыми, но пришлось заняться одной довольно таки интересной проблемкой. Итак начну с начала. Имеется газовый котёл Вайлант vkk int 476/4 eco vit. Служил хозяину верой и правдой около 9 лет и тут произошла протечка в медной трубе сверху теплообменника. В итоге вышел из строя транзистор управления внутренним насосом(Ушёл в короткое) почему сразу и не заметили неисправность. Трубу официал запаяли. А вот с платой интереснее дела обстоят. При замене транзистора насос включается и отключается, вроде бы все норм, но при дальнейшем разбирательстве оказывается то, что с контроллера питания подаётся сигнал строго наоборот. Поясню: на плате есть светодиод индицирующий включено состояние насоса(зелёненький такой). Так вот при диагностике насоса в тестовом режиме нажимаем включить, светодиод гаснет(20 вольт с управляющего Пина с контроллера пропадает) насос не работает соответственно, нажимаем выключить загорается индикатор и насос включается. Что делать и куда Копатько не понятно. Или же плюнуть на эту обратно не правильную работу и воткнуть туда промежуточное Реле и пусть управляет насосом как должно быть? Подскажите пожалуйста. За ранее благодарен.

0
kumeyshin
kumeyshin
Новичок

Регистрация: 24.10.2022

Ставрополь

Сообщений: 12

25.10.2022 в 15:35:06

Добрый день. Котел Vaillant. Пункт d. 018 работа насоса: комфорт или эко. Именно насоса, а не горелки и прочего, про что часто пишут на форуме. Что предпочтительнее при наличии комнатного термостата И вообще, в чем разница данных режимов работы? Я просто никак не могу этого понять. Я ставил и эко и комфорт. И в том, и в том котел не отключается сразу после достижения температуры горячей воды, а еще продолжает работать какое-то время. Хотя я думал, что в режиме эко он должен сразу отключиться либо по достижении температуры подающей линии, либо при достижении температуры на термодатчике. А в комфорте я думал, что при достижении температуры подающей линии он будет модулировать пламя не отключаюсь, пока не достигнет температура на термостате. В инструкции написано при наличии термодатчика поставить комфорт. В итоге и в том и в том режиме, котел нагревает температуру до заданной, потом работает еще какое-то время, потом происходит выбег насоса (как у меня и задано 10 минут) и все. Далее цикл повторяется. Единственное я не замерял разницу в этих режимах по времени промежутков в работе котла. Сегодня замерю. Может кто знает ответ на этот сложный вопрос ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

26.10.2022 в 01:52:10

kumeyshin написал: Может кто знает ответ на этот сложный вопрос ?

Для понимания проблемы читателями темы, приложите страшные картинки из своей темы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу