Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 06:26:02

ПPOPAБ написал:

Vadyan-nsk написал: А в квартире уже ремонт

Замуровали демоны! (с)

Vadyan-nsk написал: Вопрос в том как заставить застройщика (УК) исправить ситуацию.

Никак. Нечего было стенки шпаклевать... :p

Vadyan-nsk написал: У соседей сверху и снизу они есть "коробки распаячные", у нас нет.

Примерно так-же должны быть и у вас расположены. Молоток и и хороший слух помогут найти пустоту. Или MS6818.

Vadyan-nsk написал: Вообщем строители не верно расключили электрику в комнате.

А конкретней можно ?

ПPOPAБ, Мы стены не трогали, сняли старые обои поклеили новые, квартира была под ключ.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 06:29:35

Rumato написал: megrad, Тут еще не освещён вопрос, кто такие строители, которые делали ремонт. А то может УК здесь и вообще не при чём.

Rumato, Строители - это те кто строил дом, дом был под ключ (т.е. с обоями, линолеумом и т.д.)

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2018 в 07:04:14

Vadyan-nsk, Хорошо, один вопрос прояснили, продолжаем допрос, что конкретно в проводке Вас не устраивает?

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 08:53:22

Rumato написал: Vadyan-nsk, Хорошо, один вопрос прояснили, продолжаем допрос, что конкретно в проводке Вас не устраивает?

Rumato, При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза, этот провод на выключателе как раз подходит по цвету земли в розетках, видимо подцепили не туда. Именно фаза 220в

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2018 в 09:08:03

Vadyan-nsk написал: Именно фаза 220в

Оно прибором каким-нибудь измерено или индикаторная отвёртка с батарейкой светится от наводок на земляной провод.

Vadyan-nsk написал: При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза

УЗО или Дифавтомата в новом доме нет? При таких фокусах оно должно бы и сработать.

Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.

Ну вот тогда и получите. Всё надо проверять и предъявлять претензии, даже простые устройства проверяют при покупке, а тут целая квартира.

Как-то в одной квартире строители так же под ключ провод протянули по диагонали проёма двери, т.к. обойти дверь им длинны провода не хватало.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

19.12.2018 в 09:15:30

Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.

Ну вот тогда и получите. Всё надо проверять и предъявлять претензии, даже простые устройства проверяют при покупке, а тут целая квартира.

Как-то в одной квартире строители так же под ключ провод протянули по диагонали проёма двери, т.к. обойти дверь им длинны провода не хватало.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 09:16:11

ser000 написал:

Vadyan-nsk написал: Именно фаза 220в

Оно прибором каким-нибудь измерено или индикаторная отвёртка с батарейкой светится от наводок на земляной провод.

Vadyan-nsk написал: При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза

УЗО или Дифавтомата в новом доме нет? При таких фокусах оно должно бы и сработать.

Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.

Ну вот тогда и получите. Всё надо проверять и предъявлять претензии, даже простые устройства проверяют при покупке, а тут целая квартира.

Как-то в одной квартире строители так же под ключ провод протянули по диагонали проёма двери, т.к. обойти дверь им длинны провода не хватало.

ser000, Прибором измерено, должно срабатывать, но почему то не вырубает, возможно земля не подключена надо проверять. Местный электрик вообще человек не компетентный в этом вопросе, наговорил полной ерунды не являющейся действительностью, снимал выключатель, в итоге подключил его не правильно, перепутал входящую фазу и уходящую.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 09:18:36

ser000 написал:

Vadyan-nsk написал: Именно фаза 220в

Оно прибором каким-нибудь измерено или индикаторная отвёртка с батарейкой светится от наводок на земляной провод.

Vadyan-nsk написал: При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза

УЗО или Дифавтомата в новом доме нет? При таких фокусах оно должно бы и сработать.

Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.

Ну вот тогда и получите. Всё надо проверять и предъявлять претензии, даже простые устройства проверяют при покупке, а тут целая квартира.

Как-то в одной квартире строители так же под ключ провод протянули по диагонали проёма двери, т.к. обойти дверь им длинны провода не хватало.

ser000, Поэтому и спрашиваю совета по поводу нормативов, самому платить нет никакого желания, за все это уже заплачено застройщику при покупке квартиры, пусть исправляет за свой счет, он на этом деньги заработал.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2018 в 09:49:46

Vadyan-nsk, Сделайте фото и объясните как Вы это диагностировали, потому что пока ничего непонятно.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

19.12.2018 в 10:38:15

Rumato написал: Vadyan-nsk, Сделайте фото и объясните как Вы это диагностировали, потому что пока ничего непонятно.

Rumato, Это пока только домыслы, потому что другой причины я не вижу, точно сказать можно будет вскрыв коробку.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.12.2018 в 10:45:46

Vadyan-nsk написал:

Rumato написал: Vadyan-nsk, Сделайте фото и объясните как Вы это диагностировали, потому что пока ничего непонятно.

Rumato, Это пока только домыслы, потому что другой причины я не вижу, точно сказать можно будет вскрыв коробку.

Vadyan-nsk, Вопросов больше не имею. Флудерастов просим собираться здесь, поговорить будет о чём.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу