ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2018 в 11:29:28

Vadyan-nsk написал: При включении одной из клавиш на выключателе, на землю на розетках приходит фаза, этот провод на выключателе как раз подходит по цвету земли в розетках, видимо подцепили не туда. Именно фаза 220в

А прозвонить его сможете? Именно тот конец от выключателя и "землю" в розетке просто лампочкой с батарейкой. Если звонится - катайте рекламацию. А коробки пусть сами ищут.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.12.2018 в 17:23:56

Vadyan-nsk написал: Мы ничего не должны проверять. Проверять должны при сдаче дома в эксплуатацию.

Да ладно, при покупке вещей то же не глядя платите?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

serks
serks
Эксперт

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

19.12.2018 в 22:04:10

может ничего не перепутали? В зале сделали две линии на люстру. Провод был трехжильный цвета белый, синий и желто-зеленый. Вот вторую линию по нему и пустили. Концы только забыли промаркировать изолентой другого цвета, да линии РЕ до люстры нет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16950

19.12.2018 в 22:20:12

Тему за бестолковостью закрывать пора...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.12.2018 в 23:24:59

Vadyan-nsk написал: Это пока только домыслы, потому что другой причины я не вижу...

Могу подсказать ещё причину... ;) Потолок натяжной не клеем к стенам крепили? А то понимаешь, не знаешь чему и верить... "...сняли старые обои поклеили новые, натянули потолок" "... стены не трогали, сняли старые обои поклеили новые"

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

20.12.2018 в 00:04:30

Vadyan-nsk, извиняюсь за оффтоп, но где Вы такие слова как "расключение" берёте?

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

20.12.2018 в 08:26:18

Dron/9K написал: Vadyan-nsk, извиняюсь за оффтоп, но где Вы такие слова как "расключение" берёте?

Dron/9K, Скажи как правильно.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

20.12.2018 в 08:30:59

sergey_sav написал:

Vadyan-nsk написал: Это пока только домыслы, потому что другой причины я не вижу...

Могу подсказать ещё причину... ;) Потолок натяжной не клеем к стенам крепили? А то понимаешь, не знаешь чему и верить... "...сняли старые обои поклеили новые, натянули потолок" "... стены не трогали, сняли старые обои поклеили новые"

sergey_sav, Все может быть, но мало вероятно, если и пробили то линию от выключателя до распред.коробки, но там провода земли нет.

0
Vadyan-nsk
Vadyan-nsk
Новичок

Регистрация: 11.12.2017

Новосибирск

Сообщений: 25

20.12.2018 в 08:48:21

serks написал: может ничего не перепутали? В зале сделали две линии на люстру. Провод был трехжильный цвета белый, синий и желто-зеленый. Вот вторую линию по нему и пустили. Концы только забыли промаркировать изолентой другого цвета, да линии РЕ до люстры нет.

serks, У нас на люстру во всех комнатах идет земля, где 1 клавиша выключателя три жилы, где 2 клавишы 4 жилы.

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10449

20.12.2018 в 10:31:33

Vadyan-nsk написал: Скажи как правильно.

Лучше расскажите как вы мерили/определяли неправильность проводки. Так же расскажите и покажите как устроена ваша проводка, возможно фото этажного и/или квартирного щита, возможно примерная схема вашей проводке (возможно как вы её понимаете).

Vadyan-nsk написал: У нас на люстру во всех комнатах идет земля

Вызовите уже специалиста, а то как бы не убило ненароком землёй с фазой (если оно так как вы говорите), которая и на внешние корпуса приборов может выходить. Так же не понятно как у вас работают УЗО (не отключается) при утечки на землю, так что вопросов к проводке может оказаться куда больше чем думается.

MaSeVi написал: Тему за бестолковостью закрывать пора...

Так может просто очередной бот, возможно даже пришедший от администрации для повышения активности форума, что бы участники не заскучали и с новой силой бросились помогать...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116290

21.12.2018 в 10:39:38

ser000 написал: Вызовите уже специалиста, а то как бы не убило ненароком землёй с фазой (если оно так как вы говорите), которая и на внешние корпуса приборов может выходить.

Недавно устраняли.... Украинцы монтировали механизмы розеток....

Ну и клиент жил с фазой на всех корпусах приборов год! :) Электроплитка потряхивала, когда брался за сковородку :)

Укранцы после монтажа обнаружили, что выбивает и АВ и УЗО и .... просто откусили 10мм2 заземление в этажном щите. Поубивал бы таких уродов. :mad: Там еще много чего - откушенные под корень "лишние" провода на перекрестные ... и тд... Розетки монтировали в том числе и на лапки, одна из которых пробила изоляцию фазы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.