DICOM написал: Прошу прощения, опечатался, имел ввиду селективный тип "S".
понятно ...
16.04.2019 в 23:43:41
DICOM написал: Прошу прощения, опечатался, имел ввиду селективный тип "S".
понятно ...
16.04.2019 в 23:54:22
Димон114 написал: такой ответ на поставленный вопрос говорит о некомпетентности и опасности затеи в связи с непониманием сути.
Я понял о чем речь, это касается определения фаз. Есть старенький прибор для этого, в карболитовом корпусе с диском. Последний раз пользовались им лет 15 назад. Сейчас тема о выборе УЗО в элетрощиток на 3-х фазную сеть.
16.04.2019 в 23:56:53
Димон114 написал: L1 ,L2, L3 применительно к вашему щиту что такое?
Это фазы, правда раньше их подписывал как A, B, и С.
16.04.2019 в 23:57:56
DICOM написал: Сейчас тема о выборе УЗО в элетрощиток на 3-х фазную сеть.
выбирайте , вам достаточно предложили. Или еще чтото не понятно ?
16.04.2019 в 23:59:19
DICOM написал: Это фазы, правда раньше их подписывал как A, B, и С.
не имеет значения как подписанно , это равнозначно.
17.04.2019 в 00:06:11
DICOM написал:
Димон114 написал: такой ответ на поставленный вопрос говорит о некомпетентности и опасности затеи в связи с непониманием сути.
Я понял о чем речь, это касается определения фаз. Есть старенький прибор для этого, в карболитовом корпусе с диском. Последний раз пользовались им лет 15 назад. Сейчас тема о выборе УЗО в элетрощиток на 3-х фазную сеть.
DICOM, Уже собрали бы давно кучу щитов...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
17.04.2019 в 00:40:13
Щиток находится в другом городе. Сейчас докуплю комплектующие и через пару недель поеду собирать. Много времени заняло согласования и изменения ТУ. Щиток приняли, а к линии будут подключать в течение 2-х месяцев. Не думал, что такое простое дело, и так затянется…
Неплохо бы заземление сделать, когда грунт отойдет. Сейчас продаются разные их наборы. У меня нет прибора для измерения сопротивления заземления. Без него не интересно, а покупать для одного замера дорого.
17.04.2019 в 08:25:51
serj12 написал: Если есть нормальное заземление и уверенность в оборудовании - то можно и 3р ВА
А кто разрешил-то ? Передвижное электроборудование да еще и наружное, в быту использовать без ВДТ (УЗО)...
DICOM написал: можно ли на него будет положиться, не замучает ли оно ложными срабатываниями и как следствие будет отключено в процессе работы?
:cool: "Шоб не выбивало" - рубильник сто амперный.
DICOM написал: тип A
Бетономешалка с частотником что-ли ? :swoon
DICOM написал: Согласен, что лучше уставить тип «AC» и модель из среднего класса, чем совсем не ставить УЗО.
Откуда постоянный или импульсный ток в трехфазном асинхронном двигатели бетономешалки или компрессора..? А ежели его нет, то нет и смысла в УЗО тип А.
DICOM написал: Чувствительность не слишком будет высокой с 30 mA, может лучше 100 mA?
30мА - ровно для того что-бы двуногий коньки не отбросил.
А ежели для тёщи, то и 300 маловато. Тёщи они живучие, да и в калошах часто ходят... Тогда нужно сразу 10 кВ подводить. ;)
DICOM написал: Думаю, их защиту, надо устанавливать непосредственно в их пульт управления.
Плохо вы о них думаете.
DICOM написал: В связи с этим, хотелось бы установить в домашний элетрощиток минимально необходимую, универсальную защиту, для возможного подключения гибким кабелем 3-х фазовых потребителей.
АВДТ В16А 30мА АС. Достаточно небольшого повреждения изоляции гибкого кабеля и немного водички что-бы отправится в мир иной.
Димон114 написал: каким образом будет установлен порядок чередования фаз для "трехфазовых" потребителей?
:D Как обычно. Методом научного тыка.
DICOM написал: Я понял о чем речь, это касается определения фаз. Есть старенький прибор для этого, в карболитовом корпусе с диском. Последний раз пользовались им лет 15 назад.
Он вам и не нужен восе. Необходимо проверять направление вращения двигателя присоединяемого оборудования.
DICOM написал: Прошу прощения, опечатался, имел ввиду селективный тип "S".
Эта буковка говорит лишь о задержке отключения аппарата.
DICOM написал: Неплохо бы заземление сделать, когда грунт отойдет.
Вообще-то это обязательное условие. Многие сетевые компании не подают трехфазное напряжение потребителям до предоставления протокола измерения сопротивления растекания ЗУ.
DICOM написал: У меня нет прибора для измерения сопротивления заземления. Без него не интересно, а покупать для одного замера дорого.
"Для сэбэ" можно измерить чем угодно.
DICOM написал: Сейчас продаются разные их наборы.
Можно слепить хоть из "говна и палок". Только нужно понимать смысл мероприятия.
17.04.2019 в 19:12:52
ПPOPAБ написал: У меня нет прибора для измерения сопротивления заземления. Без него не интересно, а покупать для одного замера дорого. "Для сэбэ" можно измерить чем угодно.
Скажите, пожалуйста, каким образом это делается, по какой методике? Если я правильно понял, то сопротивление заземления должно быть не более 7 Ом. В наличии пока только пара мультиметров. Насколько я знаю, при постройке фундамента, верхний слой грунта ~2 метра - песок, глубже идет глина. Скважина на воду глубиной около 12 метров. Планирую приобрести заземление в виде омедненного, стального стержня длиной 6 метров, состоящего из 4-х секций, соединяется при помощи резьбовых муфт.
Вопрос по подключению оборудования. «0» от счетчика подключается к кросс модулю (был в комплекте со шкафом). К нему подключается провод заземления, все «0» от УЗО. Все автоматы для подключения нагрузки идут после УЗО. Верно?