20.12.2018 в 00:48:34
#6507549
BAJIEPKA написал: 2) Что в ней нужно/можно изменить, чтобы улучшить?
нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.
20.12.2018 в 00:53:10
#6507553
Dron/9K написал: нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.
Не давайте не нужных .а главное не правильных советов :yu:
20.12.2018 в 00:54:25
#6507554
Dron/9K написал: У меня есть какое-то подсознательное чувство, что это - глупость, но доказать, что называется, не могу.
Это ГЛУПОСТЬ. ЧТД
20.12.2018 в 00:54:44
#6507555
ebf написал:
Dron/9K написал: нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.
Не давайте не нужных .а главное не правильных советов :yu:
ebf, я вроде как с оговоркой, а не ультимативно :) неужели нет требований по УЗО 10мА для санузлов?
PS. В действующем СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий написано что нужно.
20.12.2018 в 01:01:41
#6507561
Dron/9K написал:
BAJIEPKA написал: 2) Что в ней нужно/можно изменить, чтобы улучшить?
нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.
Dron/9K, Если это УЗО только для санузла . Но линии санузла можно и подключать и через групповое УЗО, так как наличие фонового тока утечки в соседних линиях (а они всегда присутствуют) понижает порог срабатывания от возможных утечек в санузле. ПУЭ сей вариант допускает .
20.12.2018 в 01:02:29
#6507562
20.12.2018 в 01:12:40
#6507567
Dron/9K написал: В действующем СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий написано что нужно.
Вы конкретный пункт указывайте с цитатой. Я пока не вижу.
20.12.2018 в 01:21:26
#6507570
ebf, Вот так всегда - смываются . Поберегите попкорн. :)
20.12.2018 в 01:36:57
#6507577
Нет, ну если спецы настаивают, я могу уйти от "неотключайки", я ее добавил в последний момент, мне это показалось удобным...
20.12.2018 в 08:22:35
#6507648
BAJIEPKA написал: мне это показалось удобным
Удобно на всё поставить АВДТ, причём буквально на всё и вся. Но отчего-то так не делают, по крайней мере в большинстве своём...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.12.2018 в 08:56:59
#6507664
BAJIEPKA, попробую теперь все высказанные замечания сгруппировать:
20.12.2018 в 09:03:21
#6507668
Доброе утро! Постарался учесть большинство замечаний. Вот что получилось... Будет ли это работать?
20.12.2018 в 09:09:04
#6507675
На освещение, читал, что не обязательно ставить УЗО. Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы. Я исходил из рекомендации, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал УЗО по току, в противном случае нужно защищать УЗО автоматом номиналом ниже, а места для него уже нет...
20.12.2018 в 09:10:50
#6507677
И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...
20.12.2018 в 09:29:42
#6507686
BAJIEPKA написал: И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...
BAJIEPKA, Для такого шитка в chint нет никакого смысла, вот там где три фазы, контакторы итп - сразу появляется разница, и ощутимая.