BAJIEPKA написал: На освещение, читал, что не обязательно ставить УЗО. Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы.

По существующим российским нормативам - не обязательно, кроме помещений с повышенной опасностью и особо опасных. Но лучше поставить.

BAJIEPKA написал: Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы.

Одну под второе УЗО, другую под 3-е.

BAJIEPKA написал: Я исходил из рекомендации, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал УЗО по току

Во-первых, это несколько не так. Во-вторых, в текущем варианте все Ваши УЗО защищены вышестоящим АВ 50А, независимо от того, сколько и каких линий к ним подключено. На вводе в квартирный щиток перед УЗМ поставьте 2П АВ или ВН, дабы иметь возможность обесточить щиток, не выходя из квартиры. УЗО 10мА для СМ не нужно от слова "совсем". Достаточно 30мА. Выделять линию СМ под отдельное УЗО совершенно ни к чему.

BAJIEPKA написал: И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах?

Если они в Вашем городе в свободном доступе - можно (УЗО тип А в Россию они не поставляют), специально искать, на мой взгляд, не стОит, ничего в них особо примечательного нет.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.12.2018 в 10:01:17

#6507707

BAJIEPKA написал: Будет ли это работать?

Конечно , а почему нет ? Только в щит я бы добавил вводное устройство , УЗМ - ку конечно можно отключить , но ВН или ВА сподручней . И это - свет не под одним ВДТ .

BAJIEPKA написал: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах?

Тип А - ни разу не видел , а вот цена типа АС ... :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

20.12.2018 в 10:42:50

#6507748

ebf написал: avmal ,он сам об этом писал, с гордостью ,на этом форуме

Его трогать не смейте..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 11:20:27

#6507788

MaSeVi написал: Его трогать не смейте..

Из песни ,слов не выкинешь

0
Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 12:22:46

#6507856

Учел последние замечания, вроде всё помещается...

К сожалению, от РН не могу отказаться - дом хоть и новый, но напряжение сильно скачет. Будет мучительно больно, если техника сдохнет.

Достаточно ли будет для защиты всех УЗО вводного автомата в этажном щитке?

Или лучше поставить вместо ВН какой-нибудь АВ? тогда какой? С40 или С50 30мА?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

20.12.2018 в 12:27:45

#6507859

BAJIEPKA, Собирайте...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 12:40:44

#6507867

Спасибо всем за ценные советы! Возьму за основу последний вариант. Собирать буду не я, ибо нет ни опыта, ни инструмента. В субботу буду общаться с электриком, надеюсь убедить его в правильности моей схемы. То, что я видел у разных соседей, это просто ужас какой-то! И всем делали электрику "профессионалы"...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.12.2018 в 12:41:45

#6507868

MaSeVi написал: BAJIEPKA, Собирайте...

MaSeVi, А как же байпас в обход УЗМ ? :sorry: У ИЕКа такого вроде -нет . :(

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

20.12.2018 в 18:31:08

#6508102

dokar написал: А как же байпас в обход УЗМ ?

А никак, чё уж там...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.12.2018 в 22:43:12

#6508294

BAJIEPKA, а щит уже куплен ?

BAJIEPKA написал: В субботу буду общаться с электриком

просто если бы мне такое принесли ... :cool:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

21.12.2018 в 07:34:53

#6508403

serj12, что конкретно Вам не нравится?

"всё" и "криво" - слишком туманный ответ. На АВВ у меня нет средств, Ваш CHINT здесь раскритиковали.

И да, Вы еще не видели. что мне "электрики" предлагали...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

21.12.2018 в 07:41:28

#6508405

BAJIEPKA, Что Вам электрики предлагали?)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

21.12.2018 в 08:07:42

#6508418

Самый первый предложил вообще оставить щиток от застройщика, другой убил наповал - ни одного УЗО, только штук 10 автоматов и все на 32А, два других настойчиво рекомендуют на освещение ставить С16, на розетки С25, исходя из своего многолетнего опыта... Я не от хорошей жизни стал в эту тему вникать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

21.12.2018 в 08:14:26

#6508421

BAJIEPKA написал: Я не от хорошей жизни стал в эту тему вникать.

Если Вы из Ростова, то надо элементарно обратиться к Vadim161 и на этом доблестно успокоиться...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

21.12.2018 в 08:21:26

#6508423

Будет видно... Уже встреча назначена, к тому же, у меня планы на того мастера не только в электрику упираются, но и на всё остальное, комплексно.