BAJIEPKA написал: 2) Что в ней нужно/можно изменить, чтобы улучшить?

нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 00:53:10

#6507553

Dron/9K написал: нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.

Не давайте не нужных .а главное не правильных советов :yu:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 00:54:25

#6507554

Dron/9K написал: У меня есть какое-то подсознательное чувство, что это - глупость, но доказать, что называется, не могу.

Это ГЛУПОСТЬ. ЧТД

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

20.12.2018 в 00:54:44

#6507555

ebf написал:

Dron/9K написал: нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.

Не давайте не нужных .а главное не правильных советов :yu:

ebf, я вроде как с оговоркой, а не ультимативно :) неужели нет требований по УЗО 10мА для санузлов?

PS. В действующем СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий написано что нужно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.12.2018 в 01:01:41

#6507561

Dron/9K написал:

BAJIEPKA написал: 2) Что в ней нужно/можно изменить, чтобы улучшить?

нет УЗО на ток утечки 10 мА, а оно вроде как обязательно для санузла.

Dron/9K, Если это УЗО только для санузла . Но линии санузла можно и подключать и через групповое УЗО, так как наличие фонового тока утечки в соседних линиях (а они всегда присутствуют) понижает порог срабатывания от возможных утечек в санузле. ПУЭ сей вариант допускает .

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.12.2018 в 01:02:29

#6507562

Dron/9K написал: написано что нужно.

Ну вам нужно,вы и делайте :) я про нужно НЕ ЗНАЮ :popcorn

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.12.2018 в 01:12:40

#6507567

Dron/9K написал: В действующем СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий написано что нужно.

Вы конкретный пункт указывайте с цитатой. Я пока не вижу.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

20.12.2018 в 01:21:26

#6507570

ebf, Вот так всегда - смываются . Поберегите попкорн. :)

0
Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 01:36:57

#6507577

Нет, ну если спецы настаивают, я могу уйти от "неотключайки", я ее добавил в последний момент, мне это показалось удобным...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16835

20.12.2018 в 08:22:35

#6507648

BAJIEPKA написал: мне это показалось удобным

Удобно на всё поставить АВДТ, причём буквально на всё и вся. Но отчего-то так не делают, по крайней мере в большинстве своём...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

20.12.2018 в 08:56:59

#6507664

BAJIEPKA, попробую теперь все высказанные замечания сгруппировать:

  1. В ЩЭ ставьте связку АВ 2П С50 + УЗО ВД1-63S 2Р 63А 100мА.
  2. УЗО TX3 тип А в природе не существует, ИЭК найти 63А тип А довольно проблематично. Ближайший удобоваримый вариант АСТРО УЗО, но цена где-то 3 тыр с небольшим.
  3. Линия ДШ - кабель 3х2,5мм2 и АВ 16А.
  4. Электронные АВДТ использовать не стоит, тем более на линию холодильника. Если хотите эту линию выделить - УЗО25А 30мА + АВ 16А.
  5. Чем провинилась линия освещения "комната+прихожая+кладовка", что вы её оставили без диффзащиты? Заведите её, скажем, под 2-е УЗО.
  6. "Неотключаемые" линии - от лукавого.

0
Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:03:21

#6507668

Доброе утро! Постарался учесть большинство замечаний. Вот что получилось... Будет ли это работать?

0
Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:09:04

#6507675

На освещение, читал, что не обязательно ставить УЗО. Но если настаиваете, посоветуйте куда его пристроить в последнем варианте схемы. Я исходил из рекомендации, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал УЗО по току, в противном случае нужно защищать УЗО автоматом номиналом ниже, а места для него уже нет...

0
Аватар пользователя
BAJIEPKA

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Ростов-на-Дону

Сообщений: 39

20.12.2018 в 09:10:50

#6507677

И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

20.12.2018 в 09:29:42

#6507686

BAJIEPKA написал: И еще вопрос: стоит ли рассмотреть такой же вариант схемы, но на CHINT-ах? В обсуждения о них мало отзывов...

BAJIEPKA, Для такого шитка в chint нет никакого смысла, вот там где три фазы, контакторы итп - сразу появляется разница, и ощутимая.