21.12.2018 в 09:27:00
MaSeVi, вы предлагаете завести все линии под узо. Я объясню почему я это не сделал. Опять может я ошибаюсь, если очень много линий поставить под одно узо,и оно вдруг сработает,получается сколько линий будет нужно проверить, чтоб найти причину срабатывания.и еще один вопрос мучает. Продаются точечные диодные светильники, и из них выходит 2 провода и нет крепления для защитного провода. Получается желтый провод самому как-то крепить на корпус прибора?Если да, то как обычно крепят
21.12.2018 в 09:36:37
maksimish написал: если очень много линий поставить под одно узо,и оно вдруг сработает,получается сколько линий будет нужно проверить
Не надо ставить очень много линий под одно узо, поставьте несколько. Остальные линии поставьте под другое(гие) узо.
maksimish написал: Продаются точечные диодные светильники, и из них выходит 2 провода и нет крепления для защитного провода. Получается желтый провод самому как-то крепить на корпус прибора?
Ничего самому как-то крепить не нужно. Сколько есть у светильника клемм и болтов, столько и используется.
21.12.2018 в 09:44:18
maksimish написал: вы предлагаете завести все линии под узо
Не под одно, а на несколько.
maksimish написал: оно вдруг сработает
Вдруг ничего не бывает: или проводка "косячная", или техника. Вы же не будете закладывать ни то, ни другое? Не будете, и что тогда авансом печалиться?)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 09:52:07
У точечных диодных светильников питание как я понял 12 и 24В(в светильнике внутри плата преобразующая) поэтому и нет необходимости заземлять, а если имеем дело с точечным светильником,в который вворачивается светодиодная лампочка? То как обычно крепят заземляющий провод к корпусу прибора, если не предусмотрено для него крепление Хатхи, подскажи допустим сработало узо на какой-то линии, какой у тебя алгоритм поиска неисправности?
21.12.2018 в 09:54:43
maksimish написал: То как обычно крепят заземляющий провод к корпусу прибора, если не предусмотрено для него крепление
Если не предусмотрено, то никак.
21.12.2018 в 09:56:29
maksimish написал: То как обычно крепят заземляющий провод к корпусу прибора, если не предусмотрено для него крепление
Да никак, собственно. Не надо придумывать себе проблем - вот и всё...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.12.2018 в 09:56:30
maksimish написал: Хатхи, подскажи допустим сработало узо на какой-то линии, какой у тебя алгоритм поиска неисправности?
Выключить все АВ под УЗО и потом включайте по очереди.
21.12.2018 в 10:07:42
Хатхи написал: Выключить все АВ под УЗО и потом включайте по очереди.
Выключили АВ, взводите УЗО, а оно отщёлкивается.
21.12.2018 в 10:08:04
Подскажите, а под бойлер нужно двухполюсный автомат или связки однополюсный автомат на 16А и УЗО достаточно? И еще вопросик товарищи эксперты, что можете сказать о надежности уЗМ-50Ц?
21.12.2018 в 10:09:07
СтранникXXI написал: Выключили АВ, взводите УЗО, а оно отщёлкивается.
Скинь нолики. Конечно мало кто заботится о маркировке.
21.12.2018 в 10:14:58
Хатхи и СтранникXXI, спасибо я понял, оказывается как это элементарно.Тогда идем дальше, вот допустим мы определили что узо срабатывает на одной из линии, а дальше как искать причину. Причина может быть в неисправности прибора которой питается от этой линии или ослабло где-то крепление провода или автомат глючит?
21.12.2018 в 10:18:01
maksimish написал: Причина может быть в неисправности прибора которой питается от этой линии или ослабло где-то крепление провода или автомат глючит?
Вы сами ответили на свой вопрос ;)
21.12.2018 в 10:27:59
maksimish написал: Хатхи и СтранникXXI, спасибо я понял, оказывается как это элементарно.Тогда идем дальше, вот допустим мы определили что узо срабатывает на одной из линии, а дальше как искать причину. Причина может быть в неисправности прибора которой питается от этой линии или ослабло где-то крепление провода или автомат глючит?
maksimish, Вытаскиваете вилки приборов из этой линии . Если не помогает - разбираете сначала нолик в щите, потом обследуете соединения на линии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.