27.12.2018 в 11:39:30
ну и что MaSeVi по вашему мнению нужно поменять?
27.12.2018 в 12:00:22
maksimish написал: по вашему мнению нужно поменять?
УЗО на щит кухню на 25А, ВН с 50А на 40А поставить. Диффы на ТП не нужны...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.12.2018 в 12:32:40
Может и справедливые замечания. Но если я купил модульку и сдать нельзя, не выбрасывать же мне дифы. MaSeVi , то что я поставил выключатель нагрузки на 50А а не на 40А, тут ведь ошибки нет, просто чем больше номинал рубильника, тем легче он будет разрывать нагрузку, а для этого он там и стоит, или я не правильно думаю? И зачем узо на щит кухни, если у меня все линии на кухни запитываются через узо?
27.12.2018 в 12:39:06
maksimish написал: то что я поставил выключатель нагрузки на 50А а не на 40А, тут ведь ошибки нет,
Ни малейшей.
Более того, преобладает мнение, что они внутри одинаковые.
27.12.2018 в 12:58:29
Radio написал: Более того, преобладает мнение, что они внутри одинаковые.
100% :) могу спросить у производителя (АВВ) если интересно
27.12.2018 в 13:13:56
уточните если не сложно
29.12.2018 в 18:41:20
maksimish написал: уточните если не сложно
maksimish, Сегодня общался с инжерерами АВВ - уверяют что разные внутри, и на небольшие токи брать «с запасом» не рекомендуется.
Подарили два новых жирных каталога - буду листать все праздники :-)
29.12.2018 в 18:50:04
Dron/9K написал:
maksimish написал: уточните если не сложно
maksimish, Сегодня общался с инжерерами АВВ - уверяют что разные внутри, и на небольшие токи брать «с запасом» не рекомендуется.
Подарили два новых жирных каталога - буду листать все праздники :-)
Dron/9K, Очень странная рекомендация для ВН .
29.12.2018 в 18:56:10
Dron/9K написал: уверяют что разные внутри
Чем конструктивно разные уточнили? Я вон тоже оптическими приёмниками торговал: параметры одинаковые, а цены разные. Нормальный вопрос от людей: а в чем отличие?)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.12.2018 в 23:01:25
MaSeVi написал: Чем конструктивно разные уточнили? Я вон тоже оптическими приёмниками торговал: параметры одинаковые, а цены разные. Нормальный вопрос от людей: а в чем отличие?)))
чем именно отличаются не ответили, да и не факт что в Москве достоверно знают об этом.