Доброго дня!

Подскажите, я планирую вешать кондиционер на несущую стену и соответственно нужно прокладывать там трассы. У меня получается горизонтальный рез глубиной около 5 см и длиной 25 см. Далее трасса идет по стене, которая сделана из газобетона. Разрешено ли это? Или будут проблемы?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

24.12.2018 в 23:10:34

Это запрещено.Вы ослабляете конструкцию стены.Если кто-то узнает об этом-будут проблемы.Не узнает-не будет,но непонятно зачем так стараться все испортить.Можно вместо штробы 40 на 50 мм сделать штробу 30 на 80 мм и та-же самая трасса,но распущенная уместится,а арматура как правило залегает именно на такой глубине.Т.е. мой вариант не режет арматуру,а это в этом случае очень хорошо.Хотя даже такой вариант ослабляет стену и поэтому тоже запрещен.

0
Аватар пользователя
Makarovse

Местный

Регистрация: 05.10.2017

Москва

Сообщений: 52

24.12.2018 в 23:22:54

Спасибо.