27.12.2018 в 11:25:34
Добрый день. Подскажите, насколько критично подключать проточный водонагреватель без УЗО? Заземление есть. Дело в том, что когда работал электрик, воткнул на линию для водонагревателя обычный автомат, а сейчас в щитке нет места под ДИФ и УЗО. Может, поставить УЗО в конце линии в сантехшкафе?
27.12.2018 в 12:10:49
Nik89, УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.
27.12.2018 в 12:12:56
cineman написал: УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.
1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?
27.12.2018 в 12:19:59
aleks7777ef написал: 1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?
Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все новостройки сдаются с общим УЗО 30 мА на вводе
27.12.2018 в 12:21:04
На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?
27.12.2018 в 12:23:38
Nik89 написал: На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?
это противопожарное. Вам нужно для защиты человека на 30мА.
27.12.2018 в 12:24:27
Nik89 написал: этого будет много?
Много. Можно заменить автомат проточника на дифавтомат. Но он будет шире на один модуль
27.12.2018 в 12:25:18
cineman написал: Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все
по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.
27.12.2018 в 12:37:05
Nik89, нету лишних двух сантиметров?
27.12.2018 в 12:48:01
aleks7777ef написал: по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.
Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?
27.12.2018 в 12:59:53
aleks7777ef, никто никуда не бегает с одним УЗО на вводе. В поле зрения пара квартир и пара офисов с бойлерами, посудомойками и прочей техникой. Очевидно «совокупности утечек» маловато.
27.12.2018 в 13:13:25
Mazayac написал: Очевидно «совокупности утечек» маловато.
видимо маловато но может быть и по другому.стиральная машина допускает 3,5 мА, плита 5мА и т.д. у тенов токи утечки бывают большие. Можно вернувшись с работы обнаружить оттаявший холодильник. УЗО на 30мА может сработать и раньше например при 20мА.На одно узо 30мА не рекомендовал бы подключать всю квартиру. лучше разбить по группам на несколько узо.
27.12.2018 в 13:17:45
cineman написал: Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?
каждый эл. прибор имеет небольшую утечку даже исправный. наберется ток утечки 30 мА и узо сработает
27.12.2018 в 13:33:23
dmitrovski, увы, все забито.
27.12.2018 в 13:45:28
Nik89 написал: увы, все забито.
лучше найти возможность впихнуть узо. проточник не тот прибор который может без него обойтись. Можно перебрать щит. Объединить другие нагрузки.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.