#6513162

Добрый день. Подскажите, насколько критично подключать проточный водонагреватель без УЗО? Заземление есть. Дело в том, что когда работал электрик, воткнул на линию для водонагревателя обычный автомат, а сейчас в щитке нет места под ДИФ и УЗО. Может, поставить УЗО в конце линии в сантехшкафе?

Nik89, УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

cineman написал:
УЗО с номиналом 30 мА должно стоять на вводе в щит квартиры. Его будет достаточно и на проточник.

1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?

aleks7777ef написал:
1 узо на 30 мА на всю квартиру? не надоест включать бегать?

Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все новостройки сдаются с общим УЗО 30 мА на вводе

Регистрация: 20.12.2018 Хабаровск Сообщений: 13

На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nik89 написал:
На вводе стоит УЗО на 100 ма, этого будет много?

это противопожарное. Вам нужно для защиты человека на 30мА.

Nik89 написал:
этого будет много?

Много. Можно заменить автомат проточника на дифавтомат. Но он будет шире на один модуль

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

cineman написал:
Сделал несколько квартир с общим УЗО на вводе. Никто не бегает. Это было давно, когда УЗО стоило ок 100$. Если не ошибаюсь, все

по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.

Nik89, нету лишних двух сантиметров?

aleks7777ef написал:
по совокупности утечек при больших нагрузках они обязаны срабатывать ложно. Если это хорошие узо.

Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?

aleks7777ef, никто никуда не бегает с одним УЗО на вводе. В поле зрения пара квартир и пара офисов с бойлерами, посудомойками и прочей техникой.
Очевидно «совокупности утечек» маловато.

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Mazayac написал:
Очевидно «совокупности утечек» маловато.

видимо маловато но может быть и по другому.стиральная машина допускает 3,5 мА, плита 5мА и т.д. у тенов токи утечки бывают большие. Можно вернувшись с работы обнаружить оттаявший холодильник. УЗО на 30мА может сработать и раньше например при 20мА.На одно узо 30мА не рекомендовал бы подключать всю квартиру. лучше разбить по группам на несколько узо.

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

cineman написал:
Какая связь с нагрузкой? Трансформатор насытится?

каждый эл. прибор имеет небольшую утечку даже исправный. наберется ток утечки 30 мА и узо сработает

Регистрация: 20.12.2018 Хабаровск Сообщений: 13

dmitrovski, увы, все забито.

Регистрация: 04.05.2011 Всеволожск Сообщений: 227

Nik89 написал:
увы, все забито.

лучше найти возможность впихнуть узо. проточник не тот прибор который может без него обойтись. Можно перебрать щит. Объединить другие нагрузки.

Регистрация: 20.12.2018 Хабаровск Сообщений: 13

А если поставить УЗО рядом с водонагревателем?

Nik89, это нормальный вариант. У многих нагревателей УЗО встроено прямо в разрыв кабеля.

aleks7777ef написал:
стиральная машина допускает 3,5 мА,

Я замерял утечку стиралок. Все примерно 0,5 мА

Регистрация: 20.12.2018 Хабаровск Сообщений: 13

Mazayac, да, только речь идёт о проточном нагревателей, у него потребление около 7 кВт.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

А не проще воткнуть диф, занимающий один модуль? Пусть он будет электронный, а не электромеханический, но это лучше, чем вообще без него.

Nik89, ну и что, что 7кВт? Что должно случится от этого?
Придуманная на ровном месте проблема.

Регистрация: 23.03.2019 Железногорск Сообщений: 31

aleks7777ef, а если утечки тока не будет, то и бегать не придётся, сработает только в случае неисправности проводки или электроприборов, в современных водонагревателях уже на заводе устанавливают УЗО на шнуре питания