Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.01.2019 в 13:35:05

На эти праздники наконец-то дошли руки подключить землю :) Предыстория такая - дом строил я сам, но в виду нехватки времени доверил электрику "проверенным" людям. Примерно 10 лет устраняю последствия работы мастеров. В очередной раз полез в щит и решил, что так дальше жить нельзя и нужно что-то сделать пока есть время и желание.

На момент строительства у меня была только одна фаза, но уже тогда было понятно, что ввод будет трёхфазным, поэтому щиток планировался таким образом, чтобы можно было без больших хлопот переключиться на три фазы.

Итак, что имеется:

Фотография не передаёт всего масштаба бедствия - часть проводов (где-то ноль, где-то земля, где-то фаза) висят в воздухе, все цвета перепутаны, начиная с ввода (кто не понял, то ноль черного цвета) итд итп.

Первым делом хочу таки подключить землю (землю делал сам - в ней уверен! там два контура с двух сторон, метров по 10 каждый, заведены двумя лентами 60х5 мм, которые между собой сварены и заведены в щит), далее отмаркировать все линии. Те что промаркированы - это я находил их концы, проверял коммутацию в подрозетниках, наносил маркировку. Адское занятие :)

Вопросы: 1) как подключаться к земляной шине? просто просверлить отверстие 6,6 мм, и туда под М6 загнать опрессованный провод? место контакта нужно обрабатывать специальным образом "до" и "после"?

2) что делать с перепутанными цветами? перемотать изолентой? поставить 4Р рубильник на вход вместо автомата и дальше развести ПуГВ?

3) какие вообще общие методические рекомендации? "работает - не трожь"?

PS. И ещё мне показалось, что УЗО подключены "вверх ногами" :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.01.2019 в 19:23:15

Dron/9K написал: 1) как подключаться к земляной шине? просто просверлить отверстие 6,6 мм, и туда под М6 загнать опрессованный провод? место контакта нужно обрабатывать специальным образом "до" и "после"?

А какое сечение провода ?

Dron/9K написал: 2) что делать с перепутанными цветами? перемотать изолентой? поставить 4Р рубильник на вход вместо автомата и дальше развести ПуГВ?

А нет возможности переподключить вводной кабель по феншую ? Если нет, то промаркеровать изолентой или термоусадкой, а дальше уже ПуГВ с нормальными цветами.

Dron/9K написал: 3) какие вообще общие методические рекомендации? "работает - не трожь"?

Я бы полностью поменял бы щит на новый, модуля эдак на 72. И 12 линий под одно УЗО - это очень дофига, я стараюсь больше 6 под одно УЗО не подключать.

Dron/9K написал: И ещё мне показалось, что УЗО подключены "вверх ногами" :)

Мне тоже. Но, это не смертельно.

0

Грубый, но справедливый

Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

03.01.2019 в 19:42:45

Dron/9K написал: 2) что делать с перепутанными цветами? перемотать изолентой?

или заменить, или перемотать изолентой, или перекрасить краской :)

Dron/9K написал: 3) какие вообще общие методические рекомендации? "работает - не трожь"?

совершенно верно! И, главная рекомендация - каждый автомат должен быть подписан, какую линию он защищает.

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.01.2019 в 20:05:48

Vadim 161 написал: А нет возможности переподключить вводной кабель по феншую ? Если нет, то промаркеровать изолентой или термоусадкой, а дальше уже ПуГВ с нормальными цветами.

Вот сохранив всё как сейчас - нет, но можно обойтись "малой кровью": поставить на вход рубильник 4Р на место трёхфазного автомата в правом нижнем углу и от него развести ПУГВ.
Кстати, как обходиться с жилами 10мм2? Они же дубовые, каким инструментом их правильно изгибать?

0
Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.01.2019 в 20:10:58

Vadim 161 написал: Я бы полностью поменял бы щит на новый, модуля эдак на 72. И 12 линий под одно УЗО - это очень дофига, я стараюсь больше 6 под одно УЗО не подключать.

Менять щит - не вариант совсем. На будущее я выводы сделал - в квартире после ремонта будет шкаф 550х900х215 и два таких же под слабые токи и под инвертор с батареями.

Чем плохо 12 автоматов на одном УЗО? За 10 лет ни одного ложного срабатывания.

PS. Касательно подключения земли - наверное самый толстый что влезет в распределительную шину. 6 или 10 мм2.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.01.2019 в 21:33:56

Dron/9K написал: Кстати, как обходиться с жилами 10мм2? Они же дубовые, каким инструментом их правильно изгибать?

Обычно руками гну, но там где руками не удобно - плоскогубцами, губки которых изолентой обмотаны чтоб изоляцию не попортить.

Dron/9K написал: Чем плохо 12 автоматов на одном УЗО?

Большие фоновые утечки из-за большой длины линий, в следствие чего при подключении к любой из этих линий прибора с естественной утечкой, например 5-10мА (что нормально для какого-нибудь не нового электрочайника или СМ) вышибет УЗО. Да и не комфортно когда при отключении одного УЗО нет электричества в половине дома.

Dron/9K написал: Касательно подключения земли - наверное самый толстый что влезет в распределительную шину. 6 или 10 мм2.

Можно немного поколхозить, взять ПуГВ 16мм2 опрессовать его с двух сторон в ТМЛ, с одной стороны прикрутить к контуру, а с другой подпилить ТМЛ в виде "вилки" и зажать двумя винтами в шине PE.

0

Грубый, но справедливый

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.01.2019 в 22:05:33

Ещё вопрос: в чем принципиальное отличие выключателей такого типа (внешнего вида):

от такого:

цена принципиально не различается, второй выглядит солиднее, но занимает больше места. где истина?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

03.01.2019 в 22:18:27

Dron/9K, 1-й г...о, 2-й требует крепких рук)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

03.01.2019 в 22:30:26

Dron/9K написал: де истина?

Второй - реверсивный.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

03.01.2019 в 22:37:11

Vadim 161 написал: Второй - реверсивный.

Нет.Это просто выключатель разъединитель

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18601

03.01.2019 в 22:39:35

Vadim 161 написал:

Dron/9K написал: де истина?

Второй - реверсивный.

Vadim 161, Неее, обыкновенный, на 3Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.