Аватар пользователя
walter1991

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Норильск

Сообщений: 9

08.01.2019 в 17:29:52

#6521130

подскажите, пожалуйста, как балансировать радиаторы с нижней подводкой. у меня на каждом радиаторе есть узел подключения и слева регулировка шестигранником. что дает эта регулировка?

всего в квартире 4 радиатора, последний радиатор почти не греет, причем обе трубы, которые подходят к радиатору горячие.

вот, думаю, либо с батарей что-то не так, либо надо все батареи правильно шестигранником отрегулировать.

радиаторы подключены по тупиковой схема тихельмана

0
Аватар пользователя
Andrey K.

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Гомель

Сообщений: 117

08.01.2019 в 18:18:03

#6521166

walter1991, ну тут Тихельманом и не пахнет :) У Вас тупиковая двухтрубка. Посмотрите прежде всего вот эти прорези на последнем радиаторе, может перекрыт? Может стоит не шестигранник, а кран под термоголовку?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

08.01.2019 в 18:39:36

#6521182

Andrey K. написал: эти прорези

прорези на узле позволяют закрыть-открыть только два положения. Регулировка осуществляется байпасом сбоку, снимите защитный колпачок, и посмотрите на полную выкручен на последнем радиаторе. На полный максимум оставляете открытыми байпасы на последних двух радиаторах, на первых двух наоборот придавливаете. И еще момент, воздух с радиаторов стравите через маевский кран сбоку.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

08.01.2019 в 22:36:28

#6521350

молоток написал: Регулировка осуществляется байпасом сбоку,

Это однотрубка? walter1991, вопрос об однотрубке и к Вам. На фото узел подключения с бай-пассом, который нафиг не нужен в двухтрубной системе. Его установили по ошибке, или был какой то умысел? Если система двухтрубная, нужно полностью закрыть бай-пассные клапаны во всех узлах. Рассмотрите штучку, на которую накручена термоголовка. Лучше выложите её фото. В ней должна быть нужная Вам регулировка.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16376

08.01.2019 в 22:59:04

#6521370

walter1991 написал: всего в квартире 4 радиатора, последний радиатор почти не греет

walter1991 написал: радиаторы подключены по тупиковой схема тихельмана

нет, не схема тихельмана, если действительно так как вы нарисовали, а почему вы так решили, потому что как то не так работает?) Если последний холодный - надо душить обратку. До тех пор, пока последний не станет горячим. Но обычно одновременно первый остывает. Мало данных.

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

09.01.2019 в 00:00:24

#6521429

cineman написал: Это однотрубка?

cineman, не важно. Этот узел нижнего подключения для одно-двухтрубных систем. Байпас является балансировочным вентилем, изменяет затекание теплоносителя в радиатор, думаю на этом сыграть можно.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.01.2019 в 01:31:29

#6521473

молоток написал: думаю на этом сыграть можно.

Эта игра называется коротким замыканием. Не использованный теплоноситель горячим поступает в обратку. Вас просто никогда за это не ругали. Это не только нарушает балансировку. Это снижает КПД насоса, который тратит энергию на перекачку неиспользованного теплоносителя.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108632

09.01.2019 в 02:13:47

#6521496

молоток написал: Этот узел нижнего подключения для одно-двухтрубных систем

верно. https://www.stout.ru/sites/default/files/teh._pasport_-_garnitura_radiatornaya_s_reguliruemym_baypasom_svh.pdf

молоток написал: Байпас является балансировочным вентилем, изменяет затекание теплоносителя в радиатор, думаю на этом сыграть можно.

на этом играют в однотрубных системах, а в двутрубных - байпас должен быть ПОЛЬНОСТЬЮ закрыт

0
Аватар пользователя
walter1991

Местный

Регистрация: 08.08.2017

Норильск

Сообщений: 9

10.01.2019 в 12:35:13

#6522699

спасибо большое! да, нужно было везде перекрыть байпас. после этого батарея стала горячая.

к тому же еще оказалось, что в теплоузле на этаже застройщик перепутал обратку и подачу, причем не только для моей квартиры