09.01.2019 в 16:36:01
Добрый день. Заказал проект у спец организауии (прикрепил) интересует ваше мнение. Годный ли проект?) Устновка Komfovent 500 V . Площадь 250 Кв
09.01.2019 в 19:01:11
Достаточно одного "косяка" что сделали.
Все решетки (напорные и удаление отработанного воздуха) стоят рядом друг с другом. Т.е. все эти комплекты решеток работают, грубо, "сами на себя" и практически никакой вентиляции помещений не будет. Между приточной и вытяжной решеткой должно быть не менее 2-2.5 метра. А лучше - еще больше. В идеале - диагональ помещения.
Сделать нормальное увлажнение воздуха в помещениях на приточной установке не реально. Если стоит задача увлажнить только этот приточный воздух - это реально. НО помещение придется увлажнять каким-то иным способом. То что нарисовано по увлажнению, если смонтируете, то это просто выброшенные деньги. А сумма там приличная. Проще за эти деньги купить Дайкиновские установки. И то толку будет больше.
Дальше смотреть уже стало не интересно ...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
10.01.2019 в 13:41:57
Ким, Уважаемый Ким. Спасибо большое за комментарий. Был бы очень признателен если бы продолжили замечания))
07.08.2019 в 10:28:41
Нормальное увлажнение на вентиляции реализуется очень успешно. Для этого необходимо установить увлажнитель, например, Carel xPlus, который подает пар в приточный воздуховод по датчику влажности в вытяжном воздуховоде. Датчик-ограничитель влажности ставится в притоке и признак включения берется от ПВУ. Такая система была смонтирована десятки и сотни раз и является общепринятым стандартом.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу