Hitgher написал: На фига? У вас на входе какая труба 20,25 мм. Тепловая мощность на квартиру сколько.

Стандартные конвертеры рассчитаны скорее всего на 1.92кВт, радиатор 14 секций рассчитан на 2.7кВт

VLADI_V,

Поздравляю. С новым словом в теплотехнике.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

18.01.2019 в 23:50:35

cineman написал:

VLADI_V написал: Как правило большинство меняет их сразу на радиаторы, тем самым у тех кто оставил конвертеры становится холоднее.

Холоднее становится из-за упавшего перепада давления. Вместе с радиаторами устанавливаются шаровые краны, и единственным ограничителем расхода остаются сами трубы.

cineman,
"Задумчиво смотрит"

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.01.2019 в 00:10:01

VLADI_V написал:

gayanovv написал: Вообще, все решается настройкой режима клапана перепада давления на этажном коллекторе. Можно каким то образом компенсировать, но если число радиаторов в квартире больше трех, уже проблематично. Есть риск "посадить" соседние квартиры на этаже. Или даже другие этажи. В тех новостройках, где замена приборов происходит массово, эта наиболее частая проблема.

Был опыт замены старых конвертеров еще без кожухов на биметаллические радиаторы, итог +3 градуса в квартире при меньшей длине батарей. Как правило большинство меняет их сразу на радиаторы, тем самым у тех кто оставил конвертеры становится холоднее. В квартире всего 3 конвертера, хотел заменить на 14 секционных радиатора (если поместятся), лучше жарче, чем холоднее. Я больше всего опасаюсь будут ли греться последние секции, а не 3-4 первых и все.

VLADI_V, Самая распространенная ошибка. Ставить приборы бОльшей мощности. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.

0
gayanovv
gayanovv
Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ижевск

Сообщений: 470

19.01.2019 в 00:12:01

VLADI_V написал:

Hitgher написал: На фига? У вас на входе какая труба 20,25 мм. Тепловая мощность на квартиру сколько.

Стандартные конвертеры рассчитаны скорее всего на 1.92кВт, радиатор 14 секций рассчитан на 2.7кВт

VLADI_V,
У стандартных конвекторов линейка от 0.4 до 1.9 кВт.

0
VLADI_V
VLADI_V
Новичок

Регистрация: 15.01.2019

Воронеж

Сообщений: 9

19.01.2019 в 11:22:14

gayanovv написал: Самая распространенная ошибка. Ставить приборы бОльшей мощности. КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ.

С чего вдруг? Везде пишут, что при нижнем подключении труб к Радиаторам необходимо добавлять 10-15%, если к 2кВт добавить 10% это уже 2.2кВт, а это 12 секций Рифара. Сообщения только с замечаниями, но ничего по делу. Комната 20 кв.м. с большим окном, Вы предлагаете поставить 10 секций? И будет там 20 градусов зимой. Последняя комната угловая 14.5 кв.м. = 15кВт + 10-15% к радиатору + 20% к угловой комнате, итого 2.1кВт

В итоге я вижу, что минимум нужно по 12 секций в каждую комнату. А с учетом российских реалий отопления - подача отопления будет так себе. Жду нормальных предложений и замечаний. Спасибо.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2019 в 12:38:07

VLADI_V, ставьте ОП мощностью процентов на 30-50 больше, чем были. НО! Обязательно с термоклапаном и термоголовкой.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2019 в 12:56:43

VLADI_V, Рифар Вентиль - это не обычное подключение низ-низ, ничего с ними увеличивать на 10-15% не надо.

Термоголовка позволит автоматом урезать излишнюю тепловую мощность, так что хоть 14 секций - это и запредельный перебор, но на соседей не повлияет.