trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

18.01.2019 в 20:19:11

serg1982-11 написал: А можете попроще для неспециалистов объяснить?

Очень просто: Каждый канал вытягивает некоторое количество воздуха. РОВНО это же количество должно прийти с улицы неподогретым. РОВНО на это же рассчитано отопление. По норме через два канала должно удаляться 110кубов воздуха в час. По факту - больше. Теперь, открываем третий канал. Получаем вытяжку кубов под 200, РОВНО 200 нужно пустить с улицы. И ровно столько же нагреть.

0
serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

18.01.2019 в 20:23:25

200 - это будет максимум получается, а если нет притока в 200 как вы пишите, что какой эффект возникнет?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

18.01.2019 в 20:23:54

Вонь от соседей.

0
serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

18.01.2019 в 20:24:58

сквозь стены?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

18.01.2019 в 20:26:22

Именно.

0
serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

18.01.2019 в 20:29:35

Понятно, сложно конечно представить, так как обычно в жизни чаще всего сталкивался с тем что вентиляция работала крайне плохо и тяги почти не было. Вы же привели пример когда тяга настолько мощная, что аж затягивает сквозь щели в стенах от соседей.

Получается самый верный вариант такой:

?

Неужели реально может быть такой эффект от если на совсем маленьком участке вместо 1 трубы будет 2?

А установка анемостатов не решает проблему? Я например не уверен что вентилияция (общая) все время будет работать хорошо. Лучше пусть будет с запасом, как сейчас, я лучше анемостатом сделаю чтобы тяга была меньше. А если будет надо отрегулирую.

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

18.01.2019 в 20:57:00

serg1982-11 написал: сложно конечно представить, так как обычно в жизни чаще всего сталкивался с тем что вентиляция работала крайне плохо и тяги почти не было.

Это Ваш опыт, и он может быть верным. А у меня другой опыт. Кроме того, я всегда говорю конкретно: во всех сериях П тяга хорошая или очень хорошая. А где Вы жили ранее я знаю, т.к. не экстрасенс.

serg1982-11 написал: Неужели реально может быть такой эффект от если на совсем маленьком участке вместо 1 трубы будет 2?

Что Вы понимаете под маленьким участком?

serg1982-11 написал: А установка анемостатов не решает проблему?

Решает. Если у Вас есть прибор и Вы сделали наладку.

serg1982-11 написал: Я например не уверен что вентилияция (общая) все время будет работать хорошо.

Будет. Если ее не сломают. Что большая редкость в последние годы.

0
serg1982-11
serg1982-11
Местный

Регистрация: 21.01.2018

Москва

Сообщений: 141

19.01.2019 в 00:03:25

Редкость - сломанная или исправная?

0
trubo4ist
trubo4ist
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2226

19.01.2019 в 00:18:17

Ломают очень редко.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

19.01.2019 в 00:35:17

trubo4ist, если много вытяжки - можно же придушить-отбалансировать на входе спутников, на решётках или сразу после решеток? Кроме того в разных шахтах может быть разная тяга. Хорошо бы сильную отдать кухне?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

19.01.2019 в 00:42:24

trubo4ist написал: Именно.

trubo4ist, а не может в этой серии сосать из более слабой шахты?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу