30.01.2019 в 16:26:31
megrad написал: я до сих пор не могу понять, это как - двухполюсный одноклавишный, если проще поставить два даухклавишных выключателя.
Автору не нужно включать отдельно свет и вентилятор, поэтому и на ванну и на туалет - выключатель с одной клавишей которая управляет двумя парами контактов одновременно. Вроде все просто.
30.01.2019 в 16:34:15
BV написал: Автору не нужно включать отдельно свет и вентилятор, поэтому и на ванну и на туалет - выключатель с одной клавишей которая управляет двумя парами контактов одновременно.
Ну да, потому что:
modsamara написал: некрасиво, во всей квартире все выключатели одноклавишные да и двухполюсные опять же уже куплены
Правила русского языка на производстве ..... - Я поражён!
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.01.2019 в 20:42:13
modsamara, и так
HL1 - освещение ванной
HL2 - освещение туалета
S1 - двухклавишный выключатель на ванну и вентилятор
S1.1 - клавиша выключателя S1 на свет ванной)
S1.2 - клавиша выключателя S1 на вентилятор
S2 - двухклавишный выключатель на туалет и вентилятор
S2.1 - клавиша выключателя S2 на свет туалета)
S2.2 - клавиша выключателя S2 на вентилятор
К1 - реле времени
FU1 - рекомендуемый к установке предохранитель.
FU2 - необходимый (рекомендуемый - как хотите, жить вам))) к установке предохранитель из-за малой допустимой мощности нагрузки, подключаемой к реле К1. Сколько там нагрузка - 4А? А "автомат" на эту линию планируете С10А?)
Вентилятор - сами рисовали)))
И так, всё везде выключено.
Питание на К1 через контакты А1 и А2 подается постоянно.
1)Идём в ванну, включаем S1.1, вкл.S1.2 - можно и в обратной последовательности включать.
Свет горит, дела делаются, вентилятор работает :)
2)Выходим, выключаем S1.1 и S1.2 в любой последовательности).Итог - свет гаснет, на вход Y1 реле К1 прекращается подача управляющего сигнала - запускается таймер реле. Через установленное( пусть 10 минут) время вентилятор отключается).
Финиш).
3) Такая же ситуация в 1) и 2) , только с использованием выключателя S2 при походе только в туалет).
4) Пункты 1) и 2) выполнены, S1.1 и S1.2 отключены, таймер реле К1 работает, вентилятор ещё работает. Идём в туалет), включаем S2.1 и S2.2 в любой последовательности.
Если всё успели до окончания работы таймера, то после выключения S2.2 запускается новый цикл таймера.
Такая же ситуация, если сначала в туалет, потом в ванную за время работы таймера).
5) Кто-то есть в ванной - включены S1.1 и S1.2 , кто-то заходит в туалет - включены S2.1 и S2.2. В зависимости от того какая клавиша
S1.2 или S2.2 будет выключена последней - она и запустит таймер реле К1.
Вроде всё).
Вопросы есть?
Потом ещё пойду в "3ф квартиру" в соседней теме :).
30.01.2019 в 21:29:11
SB3, все не плохо, но выключатели двухполюсные одноклавишные автомат B10A, про предохранители первый раз слышу, в чем смысл?
30.01.2019 в 21:33:51
modsamara, то есть сколько у вас выключателей планируется, про количество клавиш не говорим - 2 или 4?) Или лучше назовите чей и какой именно у вас выключатель). Фотки на крайняк)
30.01.2019 в 21:44:25
SB3,
modsamara написал: в терминах легранда это Выключатель двухполюсный арт.752002
я уже писал сегодня всего в квартире 25 выключателей перед входом в ванную и туалет по одному выключателю, итого их два
30.01.2019 в 21:45:36
modsamara, их - нужные нам два выключателя, можно подключить как на рисунке?
30.01.2019 в 21:47:17
SB3 написал: modsamara, их - нужные нам два выключателя, можно подключить как на рисунке?
SB3, да, только красиво будет, а не рояльвкустах меня больше предохранители волнуют, можно про них поподробнее? зачем они, если схема висит на отдельном автомате В10А можно ли вместо предохранителей автоматы поставить? если можно то какие?
30.01.2019 в 21:51:24
modsamara, ну раз можно -значит всё ок с ними. Про рояль ничего сказать не могу). ПРедохранители - один для защиты от к.з. в реле, другой - FU2 для защиты от к.з. в вентиляторе и как доп. "индикатор" - перегорел если, то проблема скорее всего в вентиляторе). АВ я бы там ставить не стал.
30.01.2019 в 22:00:12
SB3, на автомат, на котором это все висит сработает же при обоих кз? тогда зачем еще и предохранитель?