21.01.2020 в 12:15:09
Вот еще одна схема с горизонтальной двухтрубной разводкой с тупиковыми ветками. Коттедж с отапливаемой площадью 384 м2 с тремя отапливаемыми уровнями. Утепление оптимизировано в программе Аудитор ОЗЦ. Поэтому теплопотери этого коттеджа 32500 Вт (84,6 Вт/м2) включая вентиляцию. Без вентиляции теплопотери 16324 Вт, а на вентиляцию (по нормам и чтобы всегда дышалось легко) - 16177 Вт. Конечно, если кто является терминатором, и сможет жить и без вентиляции не дыша, тогда теплопотери коттеджа составят только 16324 Вт.
Для радиаторной части отопления используется всего лишь один циркуляционный насос. От котельной дома отапливается еще и двухэтажный гараж-офис
Обвязка котельной:
Цокольный этаж:
1-й этаж:
2-й этаж:
И общий вид 3Д модели дома из программы Аудитор ОЗЦ:
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу