27.01.2019 в 00:07:54
Здравствуйте! Набросал такую схему.
Пытался ужать количество групп, но меньше не получается. Помимо этого, проведу линии для проточного нагревателя и духового шкафа. На всякий случай, вдруг понадобится в будущем.
Подскажите, что в этой схеме можно улучшить? В электрике полный ноль. Боюсь, что при включении электроплиты будет большой перекос по фазам. Как его выровнять при данном списке потребителей - не знаю.
P.S. Всё будет собираться на ABB. Какой щит посоветуете?
27.01.2019 в 00:14:16
tolya21 написал: Подскажите, что в этой схеме можно улучшить?
Улучшать не куда, только переделывать.
27.01.2019 в 00:16:16
tolya21, Это квартира ? Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ? Хотя если вам действительно выделили столько то проточник можно позволить себе трехфазный , равно как и варочную панель Да , схема полная каша.
27.01.2019 в 00:24:09
dokar, Да, есть такое. 40А стоит в подъезде. При расчетах должно стоять 32А, но ABB таких не делает. А 25А уже совсем впритык. Плита 6 Квт. Посмотрел сколько стоит проточник + отдельное УЗО = 18 тысяч. И решил, что он мне не нужен. Это так, на всякий случай провод кину. Тоже самое и с варочной панелью. Встраиваемая кухня не нужна, ибо дороже выходит. Мне достаточно обычный 4-хкомфорочной плиты на 1 фазу.
27.01.2019 в 00:27:30
tolya21, Чьих расчетах ? Ваших личных ?
27.01.2019 в 00:32:46
dokar,
Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?
В Москве есть такие квартиры. В ЖК конечно, не в старом фонде. Работал.
27.01.2019 в 00:36:26
Rumato, Это новостройка в Москве. Летом 2017 выдавали ключи.
27.01.2019 в 01:00:24
Rumato написал: dokar,
Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?
В Москве есть такие квартиры. В ЖК конечно, не в старом фонде. Работал.
Rumato, При таких делах тс и запариваться с распределением нагрузок особо не придется . А я сталкивался и с 63А три фазы. Это уже элитка .
27.01.2019 в 04:10:23
tolya21, С благословения коллеги Rumato скажу одно: Собирайте…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
27.01.2019 в 04:58:47
tolya21 написал: Набросал такую схему.
Плохая бесперебойность электроснабжения!
НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!
СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!
Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов почти во всех группах!
Перекос фаз!
Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.
Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .
tolya21 написал: Всё будет собираться на ABB.
С набросанной схемой по сути получается ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей брендов!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу