tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 00:07:54

Здравствуйте! Набросал такую схему.

Пытался ужать количество групп, но меньше не получается. Помимо этого, проведу линии для проточного нагревателя и духового шкафа. На всякий случай, вдруг понадобится в будущем.

Подскажите, что в этой схеме можно улучшить? В электрике полный ноль. Боюсь, что при включении электроплиты будет большой перекос по фазам. Как его выровнять при данном списке потребителей - не знаю.

P.S. Всё будет собираться на ABB. Какой щит посоветуете?

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1421

27.01.2019 в 00:14:16

tolya21 написал: Подскажите, что в этой схеме можно улучшить?

Улучшать не куда, только переделывать.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

27.01.2019 в 00:16:16

tolya21, Это квартира ? Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ? Хотя если вам действительно выделили столько то проточник можно позволить себе трехфазный , равно как и варочную панель Да , схема полная каша.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 00:24:09

dokar, Да, есть такое. 40А стоит в подъезде. При расчетах должно стоять 32А, но ABB таких не делает. А 25А уже совсем впритык. Плита 6 Квт. Посмотрел сколько стоит проточник + отдельное УЗО = 18 тысяч. И решил, что он мне не нужен. Это так, на всякий случай провод кину. Тоже самое и с варочной панелью. Встраиваемая кухня не нужна, ибо дороже выходит. Мне достаточно обычный 4-хкомфорочной плиты на 1 фазу.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

27.01.2019 в 00:27:30

tolya21, Чьих расчетах ? Ваших личных ?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 00:32:46

dokar,

Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?

В Москве есть такие квартиры. В ЖК конечно, не в старом фонде. Работал.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 00:36:26

Rumato, Это новостройка в Москве. Летом 2017 выдавали ключи.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

27.01.2019 в 01:00:24

Rumato написал: dokar,

Откуда 40А на фазу при трехфазном вводе ?

В Москве есть такие квартиры. В ЖК конечно, не в старом фонде. Работал.

Rumato, При таких делах тс и запариваться с распределением нагрузок особо не придется . А я сталкивался и с 63А три фазы. Это уже элитка .

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17006

27.01.2019 в 04:10:23

tolya21, С благословения коллеги Rumato скажу одно: Собирайте…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

27.01.2019 в 04:58:47

tolya21 написал: Набросал такую схему.

Плохая бесперебойность электроснабжения!

НЕ согласованы с вышестоящим аппаратом защиты от сверх токов ВДТ!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в некоторых группах!

Завышена характеристика аппаратов защиты от сверх токов почти во всех группах!

Перекос фаз!

Про всё указанное подробно, неоднократно разъяснял на форуме с цитированием здравомыслящих пунктов Российских, Украинских нормативов, здравомыслящих мнений профильных специалистов, с ссылками на реальные случаи, своими словами, с поясняющими картинками, фотографиями, по некоторым позициям ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета, а возможно и мирового.

Обращаю внимание, после "модернизации" движка форума старые сообщения искажены, картинки слетели вниз или вообще пропали из сообщений, поэтому в старых сообщениях могут быть нестыковки. .

tolya21 написал: Всё будет собираться на ABB.

С набросанной схемой по сути получается ЭКОНОМИЯ на безопасности своей семьи за ради повышения благосостояния семей производителей брендов!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей