Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.01.2019 в 08:26:58

MaSeVi написал: tolya21, С благословения коллеги Rumato скажу одно: Собирайте…

MaSeVi, Ну не злыдень?))) Дети мои, во имя Ампера, Вольта и Ома, объявляю Вашу сборку благословенной. Да не сработает Ваш УЗМ от неправославого жёлтого конденсатора просто так, и да будет УЗО Ваше на страже, силами товарищей Джоуля и Ленца. Во имя Кирхгофа. Тыдыщь!

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 09:19:08

Куда я попал. Соседи вообще не ставят УЗМ. Говорят зачем? Дом новый, скачков быть не должно. А я оказывается ещё и сэкономил:) На входе тоже ставят 40А. Спасибо!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.01.2019 в 10:15:33

tolya21, тёплый пол, кондей, аквастрож, сигналку, посудомой планируете? На балконе только освещение? Экономия штука прикольная, но я бы три УЗО поставил - на каждую фазу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17001

27.01.2019 в 10:16:56

tolya21 написал: Это новостройка в Москве. Летом 2017 выдавали ключи.

Можно УЗМ не ставить. Как и бессмысленно автоматы с хар-кой В. На хол-к С10.

tolya21 написал: Какой щит посоветуете?

UK600

tolya21 написал: Как его выровнять при данном списке потребителей - не знаю.

А взять плиту с 2-х или 3-х фазным подключением. Появится ощущение покоя)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20365

27.01.2019 в 10:32:48

А взять плиту с 2-х или 3-х фазным подключением. Появится ощущение покоя)))...

MaSeVi, Да пофиг, с таким вводом вааще можно на одной фазе весь щит собрать. )))

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17001

27.01.2019 в 10:37:08

dokar написал: с таким вводом вааще можно на одной фазе весь щит собрать. )))

Потому про ощущение и написал))) А так пущай, как хотят, так делають)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1421

27.01.2019 в 10:40:35

Одно УЗО 0,03 А после вводного автомата не хорошо, при сработке будет обесточена вся квартира, лучше поставить на каждую фазу по двухполюсному УЗО. Насчёт плиты вам уже писали.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

27.01.2019 в 17:36:16

УЗО 10мА после УЗО 30мА - смешно, равно как и расположенные под этим УЗО (16/0,01) 4 линии.

0

Грубый, но справедливый

tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 19:39:22

megrad, Ничего из этого. Электроплита - единственный мощный потребитель. На балконе розетка и освещение. MaSeVi, УЗМ можно не ставить. А если ноль оборвется?

Как и бессмысленно автоматы с хар-кой В. - Можете объяснить? Везде вижу статьи, что В - на свет, С - на всё остальное.

А взять плиту с 2-х или 3-х фазным подключением. Появится ощущение покоя - Кстати, это вариант. Спасибо.

UK600 - может щит можно попроще взять? Он как-то влияет на безопасность?:)

ser6672, У меня в родительском доме вообще одно стоит на входе 63А 0,03 и нормально:) 1 фаза, большая трёшка. Не выбивает ничего. То, что выбивало, уже починили. Было затопление небольшое, коротило где-то. Вас понял, хотя разорительно получается. Vadim 161, УЗО 10мА после УЗО 30мА - смешно - Почему? Для стиральной машины лучше занизить значение на всякий случай. Мокрая зона.

как и расположенные под этим УЗО (16/0,01) 4 линии. - ок - Свет ванна, кухня, балкон. - нагрузка очень скромная. Розетки ванная - для красоты. Чисто на всякий случай. Будет простаивать. Розетка стиральная машина - вот это да, будет периодически использоваться. Розетка холодильник - тоже маломощный потребитель. Почему бы не поставить на УЗО? Реально только можно убрать свет на балконе и на кухне под отдельную группу. ну это такое. В однушке 11 групп - это круто...

dokar,
На одной фазе выбивает. Писали соседи, что приходилось попеременно включать электроприборы. Хотя у меня такого точно не будет. 6Квт плита - самый мощный потребитель.

0
ser6672
ser6672
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 1421

27.01.2019 в 19:58:30

tolya21 написал: хотя разорительно получается

Ни чего разорительного, вместо ваших двух УЗО, покупаете три F202 A-40/0,03 , ставите на каждую фазу, по деньгам примерно то на то и получается.

0
tolya21
tolya21
Местный

Регистрация: 26.01.2019

Москва

Сообщений: 476

27.01.2019 в 20:18:57

ser6672, А разве не надо ставить на каждую фазу по УЗО + 4полюсное УЗО на плиту?