Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?

0
Аватар пользователя
Tileroldschool

Местный

Регистрация: 18.05.2014

Таганрог

Сообщений: 165

27.01.2019 в 22:40:25

Remonter\/ написал: Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.

мокрые работы ведутся? я бы переделал.

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

27.01.2019 в 22:59:27

AN63 написал:

Remonter\/ написал: Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.

мокрые работы ведутся? я бы переделал.

AN63, нет, только принудительной вентиляции ещё нет. На улице холодно, дома жара. Двери в ванну нет, мб от пара из ванны он раздулся?

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

27.01.2019 в 23:07:16

Remonter\/ написал: Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?

Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

27.01.2019 в 23:07:51

AN63 написал:

Remonter\/ написал: Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила.

мокрые работы ведутся? я бы переделал.

AN63, ясный пень

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

27.01.2019 в 23:08:32

И чего за мода фугеном весь потолок шпаклевать :confused:

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

27.01.2019 в 23:36:07

dmitro+ написал:

Remonter\/ написал: Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?

Remonter\/, ели пали, и кто ж подсказал через 600 мм профиля то ставить?

dmitro+, через 600 и стояли, ранее мне уже сделали такой потолок, я его сломал, хотел натяжной. Сейчас опять решил гипсокартон. Короче, через 40 см профиля и один поперечный пустить? Насчёт фугена - просто нравится им шпаклевать. Кому-то делал так - стыки ГКЛ унифлотом + лента, шпателем сбил неровности, сверху стеклохолст и три слоя Ротбанд паста. Получилось хорошо. Но себе делать- все по максимуму.

0
Аватар пользователя
Hitgher

Местный

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

28.01.2019 в 04:14:13

Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

28.01.2019 в 09:47:09

А если правилом все выровнять фугеном?

0
Аватар пользователя
Shkeddy

Местный

Регистрация: 07.08.2012

Москва

Сообщений: 2139

28.01.2019 в 10:58:07

Hitgher написал: Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.

Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.

0
Аватар пользователя
Remonter\/

Местный

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 629

28.01.2019 в 18:22:47

Shkeddy написал:

Hitgher написал: Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.

Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.

Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.

0
Аватар пользователя
Андрей Сновидов

Местный

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

28.01.2019 в 19:40:37

Remonter\/, там где 40 тоже провиснет. Лист не тот взяли.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7216

28.01.2019 в 19:58:32

Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.

Remonter\/, нет, Вы не знаете, 9.5мм на потолок не идёт!!!

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

28.01.2019 в 20:43:20

Remonter\/ написал:

Shkeddy написал:

Hitgher написал: Remonter\/, Ключевое слово 9,5 мм и шаг 600 мм.

Hitgher, плюсуюсь. Шаг слишком большой. 9,5 мм вообще для таких целей не предназначен. Его назначение - обшивка криволинейных поверхностей. Благодаря небольшой толщине он лучше гнется. Поэтому, при большом шаге обрешетки набрал влагу и провис. Для влажных помещений лучше гвлв или аквапанель.

Shkeddy, что посоветуете? Сделать шаг 400 мм? Или ещё меньше? Профиля кеауфского у меня много ещё, могу через 200 мм поставить)))) Насколько знаю, 9.5 мм - для потолков, 12 мм - для стен.

Remonter\/, советуем это безобразие зашить вторым слоем 12,5 мм ;)

0
Аватар пользователя
dmitro+

Местный

Регистрация: 05.05.2014

Херсон

Сообщений: 741

28.01.2019 в 20:44:14

Remonter\/ написал: А если правилом все выровнять фугеном?

Remonter\/, :D волшебный фуген

0