Есть бетонный гараж, задача сделать нормальную проводку. В гараж к щитку приходит 2х жильный провод. Правильно ли будет собрать щиток по такой схеме ? Заземление отдельным контуром (2 штыря bettermann 20 мм по 3 метра на расстоянии 3.5 метра друг от друга)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

29.01.2019 в 23:27:19

Что за такие странные номиналы ? Какое сечение ввода ? На розетки автоматы 16А, на освещение 10А.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20201

29.01.2019 в 23:31:43

Vadim 161 написал: Что за такие странные номиналы ?

Наверно инверторный сварочник отсустствует, но есть транс . :)

0
Аватар пользователя
MIXAC9

Местный

Регистрация: 20.04.2014

Москва

Сообщений: 10

29.01.2019 в 23:53:59

Vadim 161, Да, с номиналами беда... вход то всего 2.5. Какие тогда номиналы взять (входной автомат, узо ?)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16898

30.01.2019 в 00:05:26

MIXAC9 написал: вход то всего 2.5.

Тогда 16А, при условии, что вход - медь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20201

30.01.2019 в 00:09:15

MIXAC9 написал: Какие тогда номиналы взять (входной автомат, узо ?)

Вводной АВ 16-20А . И УЗО 25А /30 мА. Можно ограничиться одним диффом . Например очень приличный китаец - https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9732_diff_avtomat_nb1l_203107_tip_as_16a_30ma_230/ Или -https://www.electro-mpo.ru/catalog/avtomaty_uzo_difavtomaty/k97_differentsialnye_avtomaticheskie_vyklyuchateli/k9733_diff_avtomat_nb1l_203108_tip_as_20a_30ma_230/

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

30.01.2019 в 00:16:01

MIXAC9, 32А на какую розетку?) А освещения нет?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.01.2019 в 00:34:26

имхо При вводе 2,5 мм2 медь... если под самое немогу, то на вводе диф 25/0,03, потом пару АВ: 10-16А - чайку попить со светом... и 25А на силовую розетку. О селективности забыть, при сварке чайником не пользоваться... Гараж не кухня или спальня... не стоит тут городить сверх необходимого

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.01.2019 в 10:42:33

MIXAC9 написал: Заземление отдельным контуром (2 штыря bettermann 20 мм по 3 метра на расстоянии 3.5 метра друг от друга)

Всё зависит от состояния грунта.