30.01.2019 в 15:48:53
Добрый день уважаемые мастера!!! Нужен ваш совет. Переделывается проводка в двухкомнатной квартире, в новостройке, предполагается установить распределительный щит в квартире,в этажном щите оставить только двухполюсный вводный автомат на 32А и счетчик. Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?Предполагается использовать кабель марки ВВГ. Расстояния между щитками не более 8м. Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза и нужно 10,0 квадратов? И еще вопросик. Разводку по квартире сделал кабелем ВВГ, но на некоторых линиях использовал провод ПВС(на линию настенных светильников). Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы
30.01.2019 в 15:57:55
maksimish написал: Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза
ДА
maksimish написал: Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы
Ну в реальности он прослужит дольше, только производитель это никак не нормирует. Другой вопрос - как были сделаны соединения многожильного кабеля? Скруткой "на отвали" :)?
30.01.2019 в 16:01:59
maksimish написал: Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?
У вас газ или электроплита?
30.01.2019 в 16:06:12
соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл
30.01.2019 в 16:07:06
в квартире газовая плита
30.01.2019 в 16:14:49
maksimish написал: в квартире газовая плита
Ну и кладите 6-ку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2019 в 16:15:14
maksimish написал: соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл
maksimish, не лучшее решение для многожильного проводника из тонких жилок, ИМХО
30.01.2019 в 16:28:49
BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?
30.01.2019 в 16:30:56
maksimish, ПВС 90-годов на подключении вязальных трехфазных станков наблюдал лично . Причем по нему случалось ходили ногами и швабрами ездили . За 20 лет ничего не случилось . А когда переезжали на новое место и двух десятков хвостов выбросили только один .
30.01.2019 в 16:35:15
maksimish написал: BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?
maksimish, Да вроде водку вместе не пили :)
30.01.2019 в 17:31:38
maksimish написал: и провода были замурованы
Ой, да делов на два часа с перекуром, повыдергивать это г-но, проложить ВВГнг-LS и замазать.
Грубый, но справедливый
30.01.2019 в 18:11:46
Rumato, Я в Ковров не собираюсь, да и водку не пью.
30.01.2019 в 22:33:27
maksimish написал: Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы
Да, такой - если использовать его по назначению. То есть мотать, гнуть и крутить десять лет подряд. :)
30.01.2019 в 22:43:15
ВТБ! написал: если использовать его по назначению. То есть мотать, гнуть и крутить.
то 5 лет, и 10 лет по назначению - но в других условиях
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.