maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 15:48:53

Добрый день уважаемые мастера!!! Нужен ваш совет. Переделывается проводка в двухкомнатной квартире, в новостройке, предполагается установить распределительный щит в квартире,в этажном щите оставить только двухполюсный вводный автомат на 32А и счетчик. Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?Предполагается использовать кабель марки ВВГ. Расстояния между щитками не более 8м. Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза и нужно 10,0 квадратов? И еще вопросик. Разводку по квартире сделал кабелем ВВГ, но на некоторых линиях использовал провод ПВС(на линию настенных светильников). Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

30.01.2019 в 15:57:55

maksimish написал: Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза

ДА

maksimish написал: Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы

Ну в реальности он прослужит дольше, только производитель это никак не нормирует. Другой вопрос - как были сделаны соединения многожильного кабеля? Скруткой "на отвали" :)?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

30.01.2019 в 16:01:59

maksimish написал: Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?

У вас газ или электроплита?

0
maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:06:12

соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл

0
maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:07:06

в квартире газовая плита

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17351

30.01.2019 в 16:14:49

maksimish написал: в квартире газовая плита

Ну и кладите 6-ку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

30.01.2019 в 16:15:14

maksimish написал: соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл

maksimish, не лучшее решение для многожильного проводника из тонких жилок, ИМХО

1
maksimish
maksimish
Новичок

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:28:49

BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20813

30.01.2019 в 16:30:56

maksimish, ПВС 90-годов на подключении вязальных трехфазных станков наблюдал лично . Причем по нему случалось ходили ногами и швабрами ездили . За 20 лет ничего не случилось . А когда переезжали на новое место и двух десятков хвостов выбросили только один .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124111

30.01.2019 в 16:35:15

maksimish написал: BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?

maksimish, Да вроде водку вместе не пили :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.01.2019 в 17:31:38

maksimish написал: и провода были замурованы

Ой, да делов на два часа с перекуром, повыдергивать это г-но, проложить ВВГнг-LS и замазать.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу