Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 15:48:53

Добрый день уважаемые мастера!!! Нужен ваш совет. Переделывается проводка в двухкомнатной квартире, в новостройке, предполагается установить распределительный щит в квартире,в этажном щите оставить только двухполюсный вводный автомат на 32А и счетчик. Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?Предполагается использовать кабель марки ВВГ. Расстояния между щитками не более 8м. Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза и нужно 10,0 квадратов? И еще вопросик. Разводку по квартире сделал кабелем ВВГ, но на некоторых линиях использовал провод ПВС(на линию настенных светильников). Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

30.01.2019 в 15:57:55

maksimish написал: Можно ли сказать что гостовского кабеля сечением 6,0 квадратов хватит за глаза

ДА

maksimish написал: Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы

Ну в реальности он прослужит дольше, только производитель это никак не нормирует. Другой вопрос - как были сделаны соединения многожильного кабеля? Скруткой "на отвали" :)?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

30.01.2019 в 16:01:59

maksimish написал: Подскажите какого сечения бросить кабель от этажного щита до квартирного?

У вас газ или электроплита?

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:06:12

соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:07:06

в квартире газовая плита

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

30.01.2019 в 16:14:49

maksimish написал: в квартире газовая плита

Ну и кладите 6-ку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

30.01.2019 в 16:15:14

maksimish написал: соединения проводов я всегда делаю методом опресовывания, гильзами гмл

maksimish, не лучшее решение для многожильного проводника из тонких жилок, ИМХО

0
Аватар пользователя
maksimish

Местный

Регистрация: 20.12.2018

Ковров

Сообщений: 40

30.01.2019 в 16:28:49

BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

30.01.2019 в 16:30:56

maksimish, ПВС 90-годов на подключении вязальных трехфазных станков наблюдал лично . Причем по нему случалось ходили ногами и швабрами ездили . За 20 лет ничего не случилось . А когда переезжали на новое место и двух десятков хвостов выбросили только один .

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

30.01.2019 в 16:35:15

maksimish написал: BV, подскажи тогда, каким способом по твоему мнению лучше соединять многожильные провода?

maksimish, Да вроде водку вместе не пили :)

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.01.2019 в 17:31:38

maksimish написал: и провода были замурованы

Ой, да делов на два часа с перекуром, повыдергивать это г-но, проложить ВВГнг-LS и замазать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.01.2019 в 18:07:13

BV написал: Да вроде водку вместе не пили

Ну вот и повод есть :D

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

30.01.2019 в 18:11:46

Rumato, Я в Ковров не собираюсь, да и водку не пью.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

30.01.2019 в 22:33:27

maksimish написал: Срок службы ВВГ 30 лет, ПВС-10 лет. Неужели провод ПВС имеет такой малый срок службы? О его сроке службы узнал после того как прокладка проводов была произведена и провода были замурованы

Да, такой - если использовать его по назначению. То есть мотать, гнуть и крутить десять лет подряд. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111555

30.01.2019 в 22:43:15

ВТБ! написал: если использовать его по назначению. То есть мотать, гнуть и крутить.

то 5 лет, и 10 лет по назначению - но в других условиях

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу