Lexalarionov написал: может после котла поставить коллектор на 3 контура ,теплый пол в сан узле, полотенцесушитель , и основное отопление
Коллектор ставиться сразу после гидроразделителя. Или гидроразделитель в составе сразу с коллекторной группой.
ТП чаще всего необходимо подключать через НСУ (насосно-смесительный узел). Если НСУ ТП подключается напрямую к гидроразделителю, то балансировочный клапан не нужен. Если не напрямую, то нужен дорогостоящий балансировочных клапан и гидравлический расчет.
Lexalarionov написал: Возможно ли подключить батарею через нижний вход используя термоклапан и термоголовку.?
Радиатор должен подключаться "сверху-вниз". Но говорят, что гланды можно удалять и через анус. :)
Lexalarionov написал: Насколько подключение вверх вход низ выход лучше?
Намного. Как Небо и Земля. Подробнее, без цитирования многих сотен страниц учебников - объяснить невозможно.
Lexalarionov написал: И если батарея 15 секций подключение низ низ будет ли прогреваться?
Непонятно, зачем Вам нужно в миллионный раз всем доказать, что "снизу-вниз" - это неправильное подключение? Может сразу сделать по-человечески, т.е. "сверху-вниз"?