63rus, В этажном щите нет УЗО :nо:
31.01.2019 в 17:56:19
63rus, В этажном щите нет УЗО :nо:
31.01.2019 в 18:05:49
63rus написал: от узо не хочу избавляться,
Так Vadim 161 об этом и сказал и приструнил особо грамотных
31.01.2019 в 18:14:23
63rus написал: от узо не хочу избавляться
И не надо, но нужно "перетряхнуть" схему и щиточек...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
31.01.2019 в 18:28:48
63rus написал: плита новая
Это не показатель. Самое простое проверить линии мегером. Но так как
63rus написал: электрик из меня никудышный
этот вариант денежно затратный. Следующий вариант - трудоёмкий. Проверить состояние изоляции и контактов в розетках. Если там всё в порядке, проверить распред коробки. Ещё вариант прямое подключения потребителей к автоматам. Сработка УЗО может происходить, если перепутали ноль с землёй.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
31.01.2019 в 18:37:11
63rus написал: Да, еще при включении в стиральной машинки вырубает автоматы, сначало думал перегорел тэн, но после замены на новый ни чего не поменялось), снял с тэна землю машинка стирает, но ведь так не правельно без земли, с электрикой у меня тяжко поэтому прошу помогите разобраться в этом ребусе))...
Вырубает автоматЫ? Какие именно?
31.01.2019 в 18:46:23
63rus написал: в нем стоит вводной автомат на 63 А и УЗО на 50А
Странно, обычно с токами наоборот.
31.01.2019 в 19:17:08
63rus написал: dmitrovski, у меня получается 2 УЗО , одно на площадке (50А), а второе внутри квартиры,что нельзя вешать все через 1 узо? Как вариант хочу попробовать подключить по схеме №2
63rus, вопрос филосовский при исправной технике без особых наворотов и исправной проводке должно работать через один ВДТ на 30 мА (начинает срабатывать с 15 мА), но зависит, скажем, кондиционеры имеют право на утечку в объёме 2 мА/кВт, итого для 63 А может получится и 25 мА, плюс проводка имеет право на утечку 1..2 мА (скорее всего, она ж у Вас сделана не проводами, а кабелями).
Схема №2 вряд ли что изменит, всё равно через этажный ВДТ всё идёт. Он и будет срабатывать. Кстати, этажный ВДТ какого номинала? 30 мА и тип AC или как?
Однако, megrad указал на более вероятную причину - где-то в проводке PE и N закорочены или перепутаны, тогда под нагрузкой могут возникать ложные срабатывания ВДТ. Попробуйте отключить все линейные N и PE в щитке и выключить все АВ, а потом по одному их подключать и включать АВ.
31.01.2019 в 19:22:04
63rus написал: Да, еще при включении в стиральной машинки вырубает автоматы, сначало думал перегорел тэн, но после замены на новый ни чего не поменялось), снял с тэна землю машинка стирает, но ведь так не правельно без земли, с электрикой у меня тяжко поэтому прошу помогите разобраться в этом ребусе))...
63rus, а это как бы намёк, что в машинке или рядом, что-то коротит на корпус (на PE). Может и током долбануть, мало не покажется, так что осторожность не помешает.
31.01.2019 в 20:25:23
Надо проверить линию и само подключение плиты - правильно ли. Проверить линию и розетку стиралки. Потестить УЗО кнопокой "Т", отключив нагрузки. Если всё ок и всё новое - вероятно "утечка тока" в схеме выше допустимой, измерить "ток утечки", только потом копать дальше).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.